ESpec - мир электроники для профессионалов


Холодильник BEKO GNE 25800 S код ошибки 8 РЕШЕНО

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
МБ1 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #1 от 04/10/2011 19:12 цитата  

Компрессор рабочий проверял напрямую,а через модуль молчит.Пишет код ошибки 8 -что это означает ?
master-holoda 
Участник
Сообщения: 180
master-holoda
 
Сообщение #2 от 04/10/2011 19:49 цитата  

Кирдык модулю браво!
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #3 от 04/10/2011 20:36 цитата  

МБ1, если память не изменяет,проверь обвязку оттайки.
master-holoda 
Участник
Сообщения: 180
master-holoda
 
Сообщение #4 от 04/10/2011 21:23 цитата  

ар777 ЭТО интересно как оттайка влияет на запуск компрессора ????
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #5 от 04/10/2011 22:43 цитата  

дикий, при обнаружении системой управления какой либо неисправности индикация начинает мигать,А КОМПРЕССОР автоматом выключается,авария будет до тех пор пока не устранить причину,а лучше включить автотест и все станет понятно.
master-holoda 
Участник
Сообщения: 180
master-holoda
 
Сообщение #6 от 05/10/2011 08:02 цитата  

МБ1, напасал что светит 8 а не F8

НУ а если светит только 8!!! то и в тест не войти улыбка уже
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #7 от 05/10/2011 08:20 цитата  

дикий, я подумал,что это f8,он же пишет ошибка8,вот я и подумал,что под словом ошибка f.
МБ1 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #8 от 07/10/2011 21:13 цитата  

Пишет просто 8 слева.

ДОБАВЛЕНО 07/10/2011 22:15

Как включить автотест ?
master-holoda 
Участник
Сообщения: 180
master-holoda
 
Сообщение #9 от 08/10/2011 07:57 цитата  

МБ1, читайте внимательно !!!! все уже написали в тест вам не войти
МБ1 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #10 от 09/10/2011 15:44 цитата  

Модуль сделали и тема закрыта.
Всем спасибо.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #11 от 09/10/2011 15:53 цитата  

МБ1, это каким образом она закрыта?
МБ1 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #12 от 23/10/2011 15:53 цитата  

У меня нет пункта пометить как решенную тему.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #13 от 23/10/2011 16:10 цитата  

МБ1, читай Правила, там все указано.
МБ1 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #14 от 23/10/2011 18:30 цитата  

Читал и не нашел http://monitor.espec.ws/info/faq.html
Подскажите где читать уважаемый.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #15 от 23/10/2011 18:37 цитата  

Да уж... И почему ничего о том как сделали?
МБ1 
Бывалый
Сообщения: 51
 
Сообщение #16 от 24/10/2011 11:16 цитата  

На модуле был обрыв в цепи 12вольт. улыбка