ESpec - мир электроники для профессионалов


split LG KS-H096 JLA3 плавает температура в помещении

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
oasis 
Бывалый
Сообщения: 32
 
Сообщение #1 от 13/08/2010 11:51 цитата  

Имеем сплит LG, внешний и внутр блоки чистые, напряжение в сети стабильное, аппарату 3 года. Проблема-последнее время стал замечать, что температура в помещении-комнате плавает, выставляю на24 а утром просыпаюсь -то 23, то 24, то25, раньше такого не было, я думаю, что проблема в термодатчике, который установлен на внутреннем блоке справа-черная стекляшка. взаимозаменяемы ли эти термодатчики разных производителей ?на LG схемы не нашел, на Самсунге этот элемент обозначается 103AT-теморезистор с небольшим допуском и вообще там ли я копаю?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #2 от 13/08/2010 13:09 цитата  

oasis, а проверить датчик не судьба?
oasis 
Бывалый
Сообщения: 32
 
Сообщение #3 от 13/08/2010 13:33 цитата  

проверил 10ком, я думаю, надо проверять заменой
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #4 от 13/08/2010 14:47 цитата  

Дозаправку делал?
oasis 
Бывалый
Сообщения: 32
 
Сообщение #5 от 13/08/2010 14:55 цитата  

нет
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #6 от 13/08/2010 15:32 цитата  

улыбка
oasis 
Бывалый
Сообщения: 32
 
Сообщение #7 от 13/08/2010 19:09 цитата  

я все понял, может кто скинет стандартную схему LG