Автор | Сообщение |
Valery111
|
поступил с утечкой на впрыске в ХК. вздулся пластик в ХК. Компрессор умер.
вскрыли пену, заменили стык на впрыске в ХК. Поменяли клапан, поскольку заклинил.
Промыли, проверили на утечку, заправили.
Наблюдается следующее: задняя стенка ХК начинает вымерзать только в нижней части (а вместе с ней - морозилка). через какое-то время набирает -2,5С в ХК и -30 в МК при установке регуляторов на 2 деления (каждый). При установке на минимальное положение в ХК 0С, в МК - -25С
Отключается, но явно ненормальное вымерзание стенок и ненормальные температурные режимы. В чем проблема? |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Valery111, пишем, что за агрегат |
|
master-holoda
|
Как вы устранили вздутие пластика ?????
Тут и ответ на ваш вопрос |
|
Valery111
|
феном разогрели пластик и поставили на место. вздутие было незначительное. испаритель практически не отслоился от стенки.
ощущение такое, что зона испарения фреона опустилась и начинается посередине ХК и заканчивается где-то в МК. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Давай не будем все яйца кидать в одну корзину. Компрессор и дыра бывает очень часто, но к этому еще и клапан - это перебор будет. Фильтр менять в холодильнике рядом с клапаном дело хлопотное и многие думают, что прокатит и так без замены. А если менять смотреть нужно чтобы не перегреть, я так ставлю удлинитель-трубку 4 или 5 мм диаметром и 10-15 см длинной, чтобы подальше от клапана .
Теперь по испарителю. Испаритель в + части имеет змеевик с тремя витками. В морозилке змеевик испарителя идет вокруг камеры, на задней стенке его соответственно нет.
После такого ремонта поменять фильтр пару раз дело обычное, и дольше вакуумируй. На картинке испаритель с другой модели но поверь он и тут такой будет.
|
|
master-holoda
|
вот для наглядности
либх.jpg 55.76 КБ Скачано: 1267 раз(а)
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Спасибо что поправили меня коллега. Справедливости ради , надо заметить, что у Liebherr варианты испарителя в пене не один и не два.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 00:06
По наводке sever фото коллег соседей, да простит меня администрация.
Большой испаритель ICBN 30560, маленький СUN 30310.
CUN 30310 + ипарит змеевик.jpg |
Описание: |
|
Размер файла: |
101.22 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
|
|
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
Valery111, не испаритель ,а что то ужасное: У меня было такое с соседом,только у него АТЛАНТ, да и какая разница, в общем кинул внутрь блин и соединил кислородным шлангом на хомуты ,предварительно обработав, суперклейем момент ,3 года без нареканий. |
|
Valery111
|
Уважаемые коллеги!!! Огромное спасибо за столь детальную информацию. Но я так понимаю, что Вы ведете речь о замене испарителя?
Мы всего лишь переварили место впрыска. И все. Испаритель не меняли.
Я понимаю, что может надо менять испаритель, но я хочу понять физическое объяснени тому, что испаритель ХК вымерзает только внизу (нижняя треть испарителя ХК). Впрыск-то сверху. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Где лучше контакт испарителя с листом, а листа с пластиком там и холоднее. Чудес не бывает и замену никто не предлагает. |
|
Valery111
|
так в том-то и дело, что контакт испарителя с листом есть ВЕЗДЕ. отслоение было очень мизерным. поэтому и непонятно. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Во что мне надо поверить? В то, что фреон кипит в 1 -1,5 метрах от входа в испаритель. Это батенька можно втыкать Чубайсу. |
|
Valery111
|
kalambija писал: | Во что мне надо поверить? В то, что фреон кипит в 1 -1,5 метрах от входа в испаритель. |
вот в этом-то и проблема, что похоже именно на то, что фреон кипит ниже!!! |
|
леонид1014
|
Прикольно а как моё фото здесь появилось? то что с маленьким испарителем?! |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
|
леонид1014
|
Я когда увидел что не понял !!! думая мой комп хакнули а потом когда увидел кто написал успокоился
Я не против! если что там еще фото как его поменял. посмотреть |
|
Vovka_25
|
kalambija прав,не плотно прилегает.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
|