ESpec - мир электроники для профессионалов


Холодильник SAMSUNG SR 39NXB перемерзает дринаж слива.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #1 от 07/05/2012 20:47 цитата  

Доброго времени суток. Холодильник SAMSUNG SR 39NXB перемерзает дринаж слива.Сам испаритель розмерзаеться,шуба отсуцтвует.Кто можит подскажите в чём можит быть проблема?Поменял датчик оттайки с плавким предохранителем,ничего не дало.Можит быть проблема в таймере? Можно как-то увеличить время оттайки?
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #2 от 07/05/2012 21:38 цитата  

что ты называешь датчиком, если там таймер?
kalambija 
Завсегдатай
Сообщения: 404
kalambija
 
Сообщение #3 от 08/05/2012 19:48 цитата  

Pilot23, , только без обид, у тебя вместо русского языка физо было?
Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #4 от 08/05/2012 22:12 цитата  

Как увеличить время оттайки? Менялся предохранитель. код: DA47-10150E
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21739
xarl
 
Сообщение #5 от 08/05/2012 22:30 цитата  

Pilot23, зачем тебе увеличивать время? Ты все проверил, связанное с оттайкой?
kalambija 
Завсегдатай
Сообщения: 404
kalambija
 
Сообщение #6 от 08/05/2012 22:38 цитата  

Как вариант.

ДОБАВЛЕНО 08/05/2012 23:48

К чему эти картинки? Шире на проблему смотри, как бы со стороны. Ведь работают тысячи других самсунгов именно с этой комплектацией. Проверь время оттаивания испарителя, поменяй место крепления биметалла. Подкинь гибкий нагреватель прямо в канал.










Pilot23 
Бывалый
Сообщения: 44
 
Сообщение #7 от 09/05/2012 12:12 цитата  

Попробую поставить гибкий нагреватель.Спасибо всем за указанное внимание.О результате сообщу.