ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер Samsung SH12ZP4D не включается

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #1 от 05/06/2012 10:46 цитата  

Не подает признаков жизни кондиционер Samsung SH12ZP4D. Нет переменного напряжения на блоке управления на SS71. Переменка один провод идет через предохранитель на SS71
а второй провод переменка непонятно куда. В общем схему бы плиз.
Емайл-olegrom63@bk/ru
В общем 220В идет с колодки N1 на жгут из 3-х проводов к плате, т.е. второй конец 220В идет на дроссель FT1 и через него на кондер 1.2мкФ450В и через него к разъему двигателя. Со 2 контакта двигателя идет наSS71(Simples Source) . До 2 контакта двигателя есть 220В, а после него нет. Вообще у нас эти платы холодильщики не чинят, а меняют. Спецов в городе нет. Я инженер по кассам решил им помочь
.
схема

ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 11:46

А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где?

Безымянный.png
 Описание:
 Размер файла:  519.09 КБ
 Просмотрено:  470 раз(а)

Безымянный.png


xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 05/06/2012 17:15 цитата  

olegrom63 писал:

А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где?

Их можно найти, а можно и купить конечно.
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #3 от 06/06/2012 04:40 цитата  

Неконкретно.
baksi 
Завсегдатай
Сообщения: 671
baksi
 
Сообщение #4 от 06/06/2012 05:44 цитата  

olegrom63, Вот тебе кусочек сравни, что ты нарисовал.




olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #5 от 06/06/2012 08:03 цитата  

Ой большое спасибо!. Я работаю в Торгтехнике занимаюсь кассовыми аппаратами и с нами холодильщики трудятся. Вот у них проблема и возникла. В общем разобрался я -не было контакта(непропай) с SS71(переменка точка 4) на диодный мост импульсного стабилизатора.Запаял -включился индикатор, но не пикнул и вылезла ошибка E3. Что это за ошибка? Где копать?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #6 от 06/06/2012 08:53 цитата  

olegrom63 писал:
....импульсного стабилизатора.
чё за новинка???

ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 09:54

olegrom63 писал:
Я работаю в Торгтехнике занимаюсь кассовыми аппаратами
Почему в профиле не заполняем?
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #7 от 06/06/2012 09:56 цитата  

Там параллельно SS71 стоит диодный мост -дальше трансформатор (я подумал что импульсный) опять же ШИМ контроллер TNY266PN . Личку заполню. А вот ошибка Е3 я прав что По аналогии с BEKO это код ошибки неисправности термодатчика.
Е1 - неисправен термодатчик (маленький в виде черной капли)
Е3 - неисправен термодатчик (большой в виде медной трубочки)
Е5 это термодат
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #8 от 06/06/2012 10:59 цитата  

Транс и ШИМ никак не относятся к стабилизаторам!
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #9 от 06/06/2012 20:00 цитата  

Ну наверное. Схемы нет и приходится методом тыка. Все-таки Е3 -неисправен Термодатчик не относится к Самсунгам. На работе смотрели датчик отключаешь -индикатор загорается красным цветом-втыкаешь-зеленым цветом. Прозвонили датчики - где-то 10 КОм показывают-в норме значит. Но при включении что-то трещит на плате- так и не понял я что это? Как-будто у чего-то не хватает мощности запустить двиеатель

ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 21:02

Где дальше копать? Буду думать завтра.Может что и нарою. недовольство, огорчение
ар777 
Завсегдатай
Сообщения: 409
ар777
 
Сообщение #10 от 06/06/2012 22:43 цитата  

olegrom63, вот и начни с того,что трещит!
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #11 от 07/06/2012 05:24 цитата  

Походу это SS71 -твердотельное реле. E3 ведь написано где-то. А вы молчите про это.
baksi 
Завсегдатай
Сообщения: 671
baksi
 
Сообщение #12 от 07/06/2012 06:09 цитата  

olegrom63 писал:
Походу это SS71 -твердотельное реле. E3 ведь написано где-то. А вы молчите про это.

Что-то не стыковка объяснил в личку, что означает Е3, вот SS71 им управляет, далее УЛН-10 ножка управляет SS71.
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #13 от 08/06/2012 12:55 цитата  

Нет напруги с SS71(AQG22212) НА СРЕДНЮЮ ОБМОТКУ ДВИГАТЕЛЯ. Т.е. семистор внутри не открывается. 12В есть.Замыкаешь SS71 по переменке 2 вывода двигатель крутится.Внутри SS71 стоит семистор и светодиод.Что-то не работает внутри. Надо менять SS71/ Что думаете? Где реально его купить? В Челябинске есть?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #14 от 08/06/2012 13:31 цитата  

эх инжинер, инжинер. Думки тебе не хватает инженерской
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #15 от 08/06/2012 14:29 цитата  

Подскажите какой? Что-то уперся я в этот SS71 и мыль дальше не идет.
AleksScrewdriver 
Бывалый
Сообщения: 70
AleksScrewdriver
 
Сообщение #16 от 08/06/2012 17:26 цитата  

olegrom63, берем в ручки осцилл и смотрим на светодиоде оптопары импульсы открывающие. Если есть - меняем оптопару (кстати можно собрать более надежный аналог из 4 деталек), а если нет ищем по указанной baksi цепи дальше! подмигивание
olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #17 от 08/06/2012 19:27 цитата  

Понял. А почему из 4 деталек? Внутри SS71 стоят семистор, светодиод и похоже резистор на светодиоде. Я подумывал что можно купить маломощную оптопару а выход с нее на мощный семистор для управления двиглом. Поправьте, если что не правильно.
максим 0203 
Завсегдатай
Сообщения: 904
 
Сообщение #18 от 08/06/2012 20:49 цитата  

olegrom63, Да подай ты просто 220 на диодный мост и смотри что на выходе.если нет ни 5 ни 12в смотри БП.
baksi 
Завсегдатай
Сообщения: 671
baksi
 
Сообщение #19 от 09/06/2012 01:51 цитата  

ар777 писал:
olegrom63, вот и начни с того,что трещит!

olegrom63 писал:
Подскажите какой? Что-то уперся я в этот SS71 и мыль дальше не идет.

максим 0203 писал:
olegrom63, Да подай ты просто 220 на диодный мост и смотри что на выходе.если нет ни 5 ни 12в смотри БП.

olegrom63, Мало мыслей, читаем между строк.
Вот и проверь, 12в не просаживает, когда силовые цепи задействованы или не стабильно БП работает.

cybe писал:
эх инжинер, инжинер. Думки тебе не хватает инженерской

olegrom63 писал:
Нет напруги с SS71(AQG22212) НА СРЕДНЮЮ ОБМОТКУ ДВИГАТЕЛЯ. Т.е. семистор внутри не открывается. 12В есть.

Относительно чего мерил- 12в-на-SS71-прямо на ее ножках??

Это рисунок цепи, куда приходит контакт- SS71-
Глянь цепь c SS71, если с БП все напруги нормальные.
Может на-10 ножку, и на-12 ножку микрухи приходить. Проверь, целая цепь нет обрыва.
А цитата cybe, думать надо, когда нет схем, а сделать хочется.




olegrom63 
Бывалый
Сообщения: 53
olegrom63
 
Сообщение #20 от 14/06/2012 10:38 цитата  

После праздников сообщаю- на 9 ноге 12В есть относительно 8 ноги.А относительно10 ноги 2.3В.Потому реле и трещит наверное. Обрывов нет. На SS71 оба контакта(9-10) доходят. 5В тоже есть. На кондерах мерил.На 7 ноге 11.45В.Осциллограф цеплял - генерит.Ну дальше может еще кусочек схемы дадите или проверять микросхему с инверторами внутри.Проверял при отключенном движке.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
На страницу 1, 2  След.