Автор | Сообщение |
olegrom63
|
Не подает признаков жизни кондиционер Samsung SH12ZP4D. Нет переменного напряжения на блоке управления на SS71. Переменка один провод идет через предохранитель на SS71
а второй провод переменка непонятно куда. В общем схему бы плиз.
Емайл-olegrom63@bk/ru
В общем 220В идет с колодки N1 на жгут из 3-х проводов к плате, т.е. второй конец 220В идет на дроссель FT1 и через него на кондер 1.2мкФ450В и через него к разъему двигателя. Со 2 контакта двигателя идет наSS71(Simples Source) . До 2 контакта двигателя есть 220В, а после него нет. Вообще у нас эти платы холодильщики не чинят, а меняют. Спецов в городе нет. Я инженер по кассам решил им помочь
.
схема
ДОБАВЛЕНО 05/06/2012 11:46
А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где?
Безымянный.png |
Описание: |
|
Размер файла: |
519.09 КБ |
Просмотрено: |
470 раз(а) |
|
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
olegrom63 писал: |
А схем кондиционеров что-ли нет? Или они недоступны? Может можно купить где? |
Их можно найти, а можно и купить конечно. |
|
olegrom63
|
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
olegrom63, Вот тебе кусочек сравни, что ты нарисовал.
|
|
olegrom63
|
Ой большое спасибо!. Я работаю в Торгтехнике занимаюсь кассовыми аппаратами и с нами холодильщики трудятся. Вот у них проблема и возникла. В общем разобрался я -не было контакта(непропай) с SS71(переменка точка 4) на диодный мост импульсного стабилизатора.Запаял -включился индикатор, но не пикнул и вылезла ошибка E3. Что это за ошибка? Где копать? |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
olegrom63 писал: | ....импульсного стабилизатора. | чё за новинка???
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 09:54
olegrom63 писал: | Я работаю в Торгтехнике занимаюсь кассовыми аппаратами | Почему в профиле не заполняем? |
|
olegrom63
|
Там параллельно SS71 стоит диодный мост -дальше трансформатор (я подумал что импульсный) опять же ШИМ контроллер TNY266PN . Личку заполню. А вот ошибка Е3 я прав что По аналогии с BEKO это код ошибки неисправности термодатчика.
Е1 - неисправен термодатчик (маленький в виде черной капли)
Е3 - неисправен термодатчик (большой в виде медной трубочки)
Е5 это термодат |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Транс и ШИМ никак не относятся к стабилизаторам! |
|
olegrom63
|
Ну наверное. Схемы нет и приходится методом тыка. Все-таки Е3 -неисправен Термодатчик не относится к Самсунгам. На работе смотрели датчик отключаешь -индикатор загорается красным цветом-втыкаешь-зеленым цветом. Прозвонили датчики - где-то 10 КОм показывают-в норме значит. Но при включении что-то трещит на плате- так и не понял я что это? Как-будто у чего-то не хватает мощности запустить двиеатель
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 21:02
Где дальше копать? Буду думать завтра.Может что и нарою. |
|
ар777
Завсегдатай
Сообщения: 409
|
olegrom63, вот и начни с того,что трещит! |
|
olegrom63
|
Походу это SS71 -твердотельное реле. E3 ведь написано где-то. А вы молчите про это. |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
olegrom63 писал: | Походу это SS71 -твердотельное реле. E3 ведь написано где-то. А вы молчите про это. |
Что-то не стыковка объяснил в личку, что означает Е3, вот SS71 им управляет, далее УЛН-10 ножка управляет SS71. |
|
olegrom63
|
Нет напруги с SS71(AQG22212) НА СРЕДНЮЮ ОБМОТКУ ДВИГАТЕЛЯ. Т.е. семистор внутри не открывается. 12В есть.Замыкаешь SS71 по переменке 2 вывода двигатель крутится.Внутри SS71 стоит семистор и светодиод.Что-то не работает внутри. Надо менять SS71/ Что думаете? Где реально его купить? В Челябинске есть? |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
эх инжинер, инжинер. Думки тебе не хватает инженерской |
|
olegrom63
|
Подскажите какой? Что-то уперся я в этот SS71 и мыль дальше не идет. |
|
AleksScrewdriver
|
olegrom63, берем в ручки осцилл и смотрим на светодиоде оптопары импульсы открывающие. Если есть - меняем оптопару (кстати можно собрать более надежный аналог из 4 деталек), а если нет ищем по указанной baksi цепи дальше! |
|
olegrom63
|
Понял. А почему из 4 деталек? Внутри SS71 стоят семистор, светодиод и похоже резистор на светодиоде. Я подумывал что можно купить маломощную оптопару а выход с нее на мощный семистор для управления двиглом. Поправьте, если что не правильно. |
|
максим 0203
Завсегдатай
Сообщения: 904
|
olegrom63, Да подай ты просто 220 на диодный мост и смотри что на выходе.если нет ни 5 ни 12в смотри БП. |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
ар777 писал: | olegrom63, вот и начни с того,что трещит! |
olegrom63 писал: | Подскажите какой? Что-то уперся я в этот SS71 и мыль дальше не идет. |
максим 0203 писал: | olegrom63, Да подай ты просто 220 на диодный мост и смотри что на выходе.если нет ни 5 ни 12в смотри БП. |
olegrom63, Мало мыслей, читаем между строк.
Вот и проверь, 12в не просаживает, когда силовые цепи задействованы или не стабильно БП работает.
cybe писал: | эх инжинер, инжинер. Думки тебе не хватает инженерской |
olegrom63 писал: | Нет напруги с SS71(AQG22212) НА СРЕДНЮЮ ОБМОТКУ ДВИГАТЕЛЯ. Т.е. семистор внутри не открывается. 12В есть. |
Относительно чего мерил- 12в-на-SS71-прямо на ее ножках??
Это рисунок цепи, куда приходит контакт- SS71-
Глянь цепь c SS71, если с БП все напруги нормальные.
Может на-10 ножку, и на-12 ножку микрухи приходить. Проверь, целая цепь нет обрыва.
А цитата cybe, думать надо, когда нет схем, а сделать хочется.
|
|
olegrom63
|
После праздников сообщаю- на 9 ноге 12В есть относительно 8 ноги.А относительно10 ноги 2.3В.Потому реле и трещит наверное. Обрывов нет. На SS71 оба контакта(9-10) доходят. 5В тоже есть. На кондерах мерил.На 7 ноге 11.45В.Осциллограф цеплял - генерит.Ну дальше может еще кусочек схемы дадите или проверять микросхему с инверторами внутри.Проверял при отключенном движке. |
|