ESpec - мир электроники для профессионалов


Сплит Samsung AQ12FEN нет запуска на "холод"

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
agv 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #1 от 20/07/2012 09:11 цитата  

Сплит Samsung внутренний блок AQ12FEN, наружний AQ12FEX.
Проблема- при включении с пульта устанавливается автоматический режим и сплит работает на обогрев-включается компрессор, через 2 минуты вентилятор внутреннего блока и идёт обогрев.При попытках включить "холод" запускается вентилятор внутреннего блока, причём скорость оборотов не регулируется, компрессор не включается вообще. В режиме вентиляции скорость оборотов веентялятора регулируется.Подозрение на прошивку. Может есть у кого код прошивки на эту модель? пробовал код от AQ12FENSER-не подходит.Код из 12 сегментов.Буду очень благодарен.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #2 от 20/07/2012 13:01 цитата  

А чем отличаются FEN, FSN, FCN? У меня AQ-12FCN есть код, мож он и для ...FSN подойдет? Надо пробовать, а кондей далеко.
agv 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #3 от 20/07/2012 14:28 цитата  

я пробовал методом тыка. пытался дать код от FENSER- не принял, зато код от NANSER вроде бы принимает(он же FCNSER), но результата нет.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #4 от 20/07/2012 15:45 цитата  

agv, в личке от AQ-12FCN
agv 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #5 от 26/07/2012 08:19 цитата  

пришлось менять плату.дело не в коде.