valek31 
Бывалый
Сообщения: 46
 
Сообщение #1 от 16/02/2013 17:07 цитата  

У владельцев холодильника с завидной постоянностью выходят из стороя таймеры, решил поставить давно хорошо зарекомендовавший себя таймер SAMSUNG, однако через неделю повтор - перемерзание морозилки. Проверяю оттайку - ставлю таймер в положение оттайки и наблюдаю отключение компресора и потребление тэном примерно 0.5А. при включении компрессора тут же перевожу в оттайку и снова наблюдаю потребление тэном тока. Вывод - схема холодильника исполнина таким образом что таймер может выйти из оттайки до полной оттайки морозильного отделения(американская схема включения). Для того чтобы прекратилось потребление тока тэном пришлось провести четыре цикла оттайки -только тогда датчик сработал и разорвал цепь тэна. Понимаю что нужно соеденить провода согласно азиатской схеме. Кто-нибудь переделывал так ? Смущает то что сейчас греется моторчик таймера, видимо по тому что он включен без последовательного подключения к тэну. Хотелось бы узнать будет ли он грется после переподключения по азиатской сехе, ведь по моему сопротивление тэна у ШАРПА меньше чем у САМСУНГА.
valek31 
Бывалый
Сообщения: 46
 
Сообщение #2 от 17/02/2013 15:39 цитата  

Да, конечно приятно по говорить с самим собой. Сегодня сделал переделку - оказалось не сложно - поменял местами контакты в колодке на тэн и термодатчик (термодатчик в колодку на тэн и на оборот). Все заработало как хотел - сначала оттаял - потом прекратилось потребление тока - потом время на каплепадение - потом включение компрессора. Спасибо за молчание, посмотрим что получится - как будет работа

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP