Автор | Сообщение |
sergio4
|
Добрый день, коллеги. Проблема в следующем: в момент включения хол-ка в штатном режиме загорается дисплей, включается вентилятор, компрессор издает небольшой гул (подается напряжение только на рабочую, на пусковую-нет), соответственно компрессор не заводится и через секунд 15-20 теплуха (которая на общем контакте) его вырубает. Попытки решения:
1. Пробовал подсаживать кандер на 10 мФ в параллель к существующему 4 мФ-глухо. Грешил на клин компрессора. Далее проверил сопротивление обмоток-рабочая-18 Ом, пусковая-28 Ом, сумма-46 Ом, вроде норма...на корпус КЗ нет.
2. Аккуратненько отсоединяю компрессор от мозгов и цепляю независимый пускач - компрессор заводится, даже трубки становятся одна холодная, другая теплая, но через секунд 20 срабатывает та же теплуха и его вырубает. Замерял при этом напругу
-до отключения теплухи на рабочей 215 В на пусковой присутствует 270 В, потенциал между рабочей и пусковой-270 В.
- после отключения теплухи-на рабочей и на пусковой по 215 В, между ними 0.
3. Прозвонил теплуху-вроде нормальная, пробовал даже цеплять РТК-Х от рабочего советского хол-ка-та же петрушка, что в п.2.-вырубает РТК-Х, но чуть позже.
Ребятки, помогите, пожалуйста, определить истинную причину отказа компрессора-неужели межвитковое при подаче напряжения? и что там может быть еще (подозреваю также релюха накрылась)??
Очень буду признателен за профессиональный совет)
Спасибо. |
|
master-holoda
|
Ток какой???
Компрессор под замену.... |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
sergio4, |
|
sergio4
|
master-holoda писал: | Ток какой???
Компрессор под замену.... |
В штатном режиме ток -3,5 А (гудит и не запускается),
через независимое реле минуя управление -2,8 А (запускается на 20 сек.) |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21739
|
sergio4, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
|
master-holoda
|
|
AleksScrewdriver
|
master-holoda писал: | Компрессор труп | Причем как правило это следствие другой, известной мастерам, неисправности! |
|