ESpec - мир электроники для профессионалов


Сброс нагнетания во всасывающий Копеланд ZR34K3E

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Cлесарь 
Завсегдатай
Сообщения: 457
 
Сообщение #1 от 22/01/2016 19:17 цитата  

Здравствуйте!
ТН на базе спиральника Копеланд ZR34K3E. Фреон R22
Испаритель по фреону 3 литра, конденсатор 2 литра, ресивер 3 литра.
Изначально был заправлен 3 кг. фреона. но испытывал некоторое голодание, пузырьки в жидкостном смотровом перед ТРВ в начале рабочего цикла.
Долил еще приблизительно 500 грамм. пузырьков в начале цикла стало меньше.
ТРВ настроена на поддержание давления всасывания 5 бар. абс.
При производстве останова компрессора перекрывается жидкостный фреон клапан на пять секунд раньше останова для откачки из испарителя и сброса давления всасывания до 4 бар. абс. Несколько месяцев было нормально пока не стал подливать фреон.
После перекрытия жидкостного клапана давление снижается и на четвертой секунде начинается скрежет и хлопанье до момента отключения компрессора. Давление всасывания подскакивает на 1 бар. Крышка компрессора становится холодной.
Давление нагнетания при отключении 19 бар. абс.
При давлении отключения 16 бар. проблемы нет.
С новья клапан компрессора подтравливал, чуть сипел в головке компрессора, но потом уже не регистрировалось.

Это временное явление или так будет теперь навсегда?
Отключаю при меньшем давлении, - скрежета меньше и крышка компрессора не сильно холодеет.
В морозы мне надо давление отключения не менее 22 бар. Максимальное давление нагнетания 27 бар.
Снимал шлангу заправщика со всасывающего патрубка, после пшика фреона пальцы руки сильно замаслились. Во фреоне масло есть...

Да. Чуть не забыл. Что означает в смотровом жидкостном окне после фильтра перед клапаном и ТРВ, белая пена? Раньше были мелкие пузырики, а теперь после доливки иногда в начале цикла проходит белая пена. Синхронно с такими прохождениями немного изменяется звук работы компрессора. Цикл прохождения пены примерно соответствует обороту 3.5 литра фреона при расходе 45 гр./сек.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #2 от 22/01/2016 19:32 цитата  

Cлесарь, http://monitor.espec.ws/section35/topic198522.html