Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA нет связи с ВБ.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
KENT 
Завсегдатай
Сообщения: 331
 
Сообщение #1 от 08/05/2018 19:38 цитата  

Кондиционер MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4D83VA - нет связи с внешним блоком.
Во внешнем блоке светодиоды не светятся.
Предохранитель F64 (2A) целый.

- Оборваны резисторы (10Ом/5W - 2 шт.) в параллель контактам реле Х64 в плате NOISE FILTER.
- Пробита пара диодов, выпрямляющих напряжение +300V для инвертора.
Вторая пара диодов выпрямительного диодного моста исправна.
Эти диоды находятся внутри PFC микросхемы PS51259AP, которая впаяна в модуль OUTDOOR POWER PC BOARD.

1 - В чем причина пробоя диодного моста в PS51259AP - ?

2 - Допускается ли замена двух последовательных резисторов (10 Ом+10 Ом) на позистор (40 Ом) - ?
Позистор с FGL -
OYE400A
2S57

3 - Удасться ли вырезать положительные пробитые диоды с вывода +300V в PS51259AP - ?
http://pdf.oceanchips.ru/xpdf.php?decode=a36d68c0770bb88c77e5603ea606d02a&part=PS51259-AP



Я ошибся - стал выпиливать вывод (P) +300V, сильно углубился, повредил слаботочку.
Правильное решение
- надо пилить у второй ноги (S).
Виден срез слева на фото у ноги (S) по фото.
В этом случае удасться разомкнуть пробитые диоды.
Новые диоды закрепить их сверху, на радиаторе.