Автор | Сообщение |
нива
|
Нетак давно отказывался от ремонта китайских морозильников KSING, если внем небыло фреонна, а сейчас самый любимый дефект потому что утечка у них практически в одном и томже месте , со стороны всасывающей медной трубки стоит медный докипатель а сдругой стороны докипателя впаена братьями китайцами алюминевая трубка , так вот этот стык быстро окисляется и даёт разгерметизацию. Для того чтобы её устронить я с наружной стороны окуратно болгарочкой вырезаю квадрат в том месте где находится докипатель , нужно осторожно чтобы не испортить нагнетательный конденсатор, нахожу там докипатель ,устроняю утечку запениваю , и всё прекрасно работает! Так вот хотелось бы узнать у кого и где встречаются самые распрастранённые утечки в запеняных холодильниках таких как к примеру( индезит стинол beko норд ардо) и другие ... Ведь отключение обогрева двери уже не актуально? |
|
Valery111
|
а кто у вас эти китайцы продает? |
|
нива
|
Я неправильно написал марку , правильно неKSING а XING а вобще в нашем районе их очень очень много .Продают собственно говоря они же самые братцы китайцы, ну очень много. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
|
нива
|
HAIER попадались , но очень мало , к стати у них докипатель был алюминевый и он был прогнивший , приходилось удалять его полностью. Честно говоря ожидалось ответов побольше не ужели не кому не встречались агрегаты у которых разгерметизация была в одно и томже месте,странно ? Ведь для многих это была бы полезная инфа облегчающая нашу работу |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Большие Liebherr , утечка в начале плюсового испарителя , в месте изменения диаметра трубки. 6 ремонтов за 2009 год. Половина из них плохие компрессора. Даже если и определили дефект компрессора, очень внимательно посмотрите на количество хладагента в системе. Все холодильники от 2 до 4 лет в эксплуатации.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 12:16
Фото в верху холодильник HANSA, он же AMICA. Как правило дырки на обратке плюсового испарителя.
утечка замазана зеленым карандашом.jpg 50.82 КБ Скачано: 11440 раз(а)
IMG_0003.jpg 44.64 КБ Скачано: 11020 раз(а)
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Снайге 117 или 117-2, до 1992 года .Очень надежный и ремонтопригодный холодильник. Из недостатков можно отметить небольшой объем холодильного отделения. Утечки чаще всего за перегородкой между холодильником и морозильником.
снайге 117 дырки.jpg 69.53 КБ Скачано: 11237 раз(а)
|
|
нива
|
Очень хорошо возьму на заметку , даже скачаю себе в компю, cегодня не получается а завра раскажу про очень очень горячо любимый норд . Хотелось бы улышать про индежуть если можно то побольше уж больно я их ......... также сильно как норд |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
В индезитах встречал дрявые испарители, но открывал запенненую часть редко, поэтому статистики надежной нет. Чаще всего у индезитов выходят из строя блоки управления. Они такие же как у баукнехта и бомпани.
К стати, есть у меня один дрявый новый индезит, большой с распределительным клапаном. Открою посмотрю. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Продолжаем о Snaige.
После 1992 года холодильники собирались по новой общепринятой технологии- корпус как одна деталь. Испарители в минусовой и плюсовой были открытыми. Надо сказать , что с испарителями проблем не было. Плюсовой был выполнен из аллюминия в виде двух пластин, покрыт порошковой краской. Случаев корозии не было, редкий испаритель расходился по шву.
Основные недостатки, растет ледяная шишка после3-5 лет эксплуатации. Ремонт прост, отключаем контур обогрева дверей и заправляем . Возможны случаи прорыва термоизоляции со стороны конденсатора, так как глубина залегания трубок меньше 1 см.
Иногда использовал штатный нагреватель испарителя и накручивал его на входе трубки в испаритель, т.е. в самой холодной его части.
Ну как-то так сегодня. |
|
нива
|
Сегодня привезли холодильник АРДО плачущего типа , модель номер затёртый , высота 2,10m , морозильная камера внизу , газ R600 вобщем газа нету кто то пытался заправить до меня но не чего не трогал кроме заправочного , В наших краях такой зверь редкость может кто распечатывал такой агрегат, может раскажет про его слабые места , повнешнему виду холодильник не старый .Завтра для начало попробую отключить обогрев двери хотя думаю не поможет |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Холоидльник Wirlpool, Bauknecht. IKEA/ WH CFS 616 S. Утечка в месте соединения аллюминевой трубки с медной, показано стрелочкой. Делать не буду, разберу на запчасти. Датчик температуры на ипарителе находится в месте крестика, сторого по центру и 33 см сверху.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 17:31
Диаметр аллюминиевой труды 8,7 мм, диаметрр медной трубы 8,0 мм.
|
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
|
VIHTER
|
Думаю это хорошая мысль тема действительно важная. |
|
qanesha
|
привет ...привезли два холодильника Норд ДХ-239-7-410 и SnaigeRF-360 -оба на 600 газе у обоих утечка не посоветуете где вскрыть корпус или возможны другие варианты ...течеискателем ничего не обнаруживается |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
О Snaige чуть выше написано. Норд , найди место сочленения верхнего ипарителя с нижним. Начинай от морозилки, определяй сторону и иди вверх. |
|
qanesha
|
в Норд место сочленения испарителей видно оно в верхнем отделении минусовой камеры ....вырезал заднюю стенку утечка по плохой пропайке входа и выхода в плюсовой испаритель ...не в курсе есть возможность купить новый или этот до ума доводить ...Snaige пока не трогал но по всей вероятности тоже самое |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Ремонт Liebherr CU 3153.
Очередной холодильник с пустой системой. Холодильник, надо сказать, не три копейки стоит. Поэтому частота с которой стали приходить в ремонт эти холодильник не может не радовать сообщество мастеров.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2010 10:55
Надо отметить очень оригинальную систему подачи хладагента в испарители. При разгоне начинает охлаждаться верхняя часть плюсового испарителя, потом морозильник. Затем домораживает опять холодильник. Если кто в теме объясните по-конкретней как это происходит? Замечу, расределительного клапана нет.
Если в системе не хватает хладагента то охлаждается только холодильная камера, причем даже отключается по температуре верхней камеры.
CU 3153.jpg 81.38 КБ Скачано: 10449 раз(а)
|
|
Холодов
|
нива, Тема, которую Вы подняли, очень интересная… Все с этими проблемами сталкиваются каждый день. К примеру мой друг недавно столкнулся с Вашим китайским морозильником XING. Побегал с болгаркой вокруг этого китайца (но согласно ваших «рекомендаций» и «схем» так и не нашел, где вспороть брюшко. Ждем Ваших рекомендаций, доктор НИВА. Рисуйте, не ленитесь. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Йохо хо хо . Вот ремонтик холодильника Ardo CO 301120 BA-2H. Решил не рыться в запененной части а сразу поставить другой испаритель. Капиляр остался в старой части испарителя.
Вид сзади.