Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Лэйбы нет, поэто извеняюсь, что не указал модэль. Значит причина была в том, что питающий конденсатор 1Мкф 250В потерял емкость, засчет чего упало напряжение на микросхеме до 2В. КОнденсатор заменил - холодильник заработал. Тогда я обратил внимание, что тэн отключен. Подключил, проверил - 220В. Симистор цел, закорачивал управляющий вывод с общим и напряжение на тэне пропадало. Вывод: Тэн отключили еще до меня. Вопрос: PIC16C505 - это програмируемый микроконтроллер или просто поменять на новый и все дела?
|
|
alshni
|
Spec, PIC 16C505 - это ППЗУ - стопудово, новый купить можно, только пустышку |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Тогда второй вопрос: может ктонибуть, определить модэль по плате, чтобы я смог найти прошивку? |
|
serg66
|
Spec, если бы увидеть , что написано на наклейке... |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
serg66, на плате? - Не проблема.
|
|
serg66
|
Spec, вот модели где используется этот модуль
CPC350FXK, CPC350FK, CPC350FZK, CPC310FZK |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Спасибо. Думаю прошивки там не критичны. |
|
robocop
Завсегдатай
Сообщения: 328
|
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
robocop, ненада умничать. Я перед тем как создать тему посмотрел даташит. Только я нелюблю умничать. Спасибо всем, кто помог в решении моего вопроса. Дело в том, что в этой модэли никогда не использовался тэн оттайки, потому, как на плате нету и небыло элементов датчика оттайки и нету самого датчика. Я даже подумать немог что тэн есть а датчика нету, потому и поспешил создать эту тему. Жутко извеняюсь и благодарю всех за помощь. |
|
Сергей
Передовик
Сообщения: 1919
|
Spec, |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Снова этот холодильник у меня. Дело в том, что в прошлый рас я немог проверить, так как он был не заправлен. Теперь проблема в том, что неотключается компрессор, который включен через свободно замкнутые контакты. Транзисор, управляющий компрессором исправен. Сопротивление на ножке контроллера, с которой должно идти управляющее напряжение на базу этого транзаистора 4 Ома. Так что вопрос прошивки актуелен, поскольку скорее всего корокозамкнутый выходной каскад контроллера. |
|
frost
|
ну тогда такое предложение - может не заворачиваться и тупо поставить термик К-59 , при условии что нет проблем по системе ,мое личное мнение что такая регулировка это "прыжок на месте" все равно что создавать институт по изучению проблем половой жизни тушканчиков там нет необходимости в таком усложнении схемы - все решается значительно проще.проверь работу системы по фреону
ДОБАВЛЕНО 19/12/2007 21:59
где стоит датчик температуры, он меряет температуру по испарителю или по атмосфере? |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Датчик меряет температуру в морозильной камере (не на испарителе). Вместо него устанавливал потенциометр на 200 КОм. Плавно изменял сопротивление (очень плавно) и ничего.
frost, У этой микросхемы такое (как указывалось выше) и должно быть сопротивление на выходе? |
|
frost
|
Насколько я понял сопротивление " датчика температуры у тебя 200 к ОМА ",НО минимальное сопротивление которое я встречал было около 800 ом и до 20ком ,еще очень часто тэн вообще не отключается он постоянно включен, по температуре отключается компрессор ,когда он не работает тэн оттаивает испаритель а мощность тэна не более 100-125 вт поэтому не нагревает особо при работе компрессора , испаритель под обшивкой или навесной
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 23:15
и все таки предлагаю не заморачиваться и выкинуть нахер эту электронику , если температура регулируется по атмосфере то ставить
один из термиков ТАМ-113 А ТЭН ВСЕ ТАКИ ПОДКЛЮЧИТЬ
ДОБАВЛЕНО 21/12/2007 23:19
при установке там-113 там даже эстетика не нарушиться для клиента главное чтобы температура обеспечивалась, нормальная работа,
а за счет чего ? какая разница какого цвета кошка! |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Я говорил с хазяином и он решил утсанавливать механический термостат. Будет время на досуге сделаю несколько терморегуляторов на обычной логике. У меня гдето должны быть практические схемы. |
|
frost
|
вот и ладушки ,по моему это обычный электронный термик ,он просто меряет температуру и отключает компрессор, в вашем случаи проще самому собрать термик с двумя резисторами (1 на температуру выключения 2 на температуру включения ) что бы можно было регулировать и все |
|