В котле отгорел ноль, плата электроники не запускалась.
предохранитель по питанию в обрыве. 12в блок питания исправен, 5в линейный стабилизатор в коротком, транзисторы управления ступенями мощности в коротком, (цепь включения реле авария) и (цепь включения реле насоса) транзисторы в коротком. Все эти цепи восстановлены, плата запускается и попадает в ошибку (Н-6) температура воды выше 95С или неисправен датчик перегрева.
Датчик наличия воды закорочен на массу (чтобы котел понимал, что вода в баке присутствует).
аварийный размыкатель находится в нормально замкнутом состоянии (при перегреве он размыкается и рвет цепь питания реле которые управляют ступенями).
Датчик температуры в баке имеет сопротивление 37,6 Ком при нагреве до 38 Ком поднялось сопротивление.
Подскажите какое сопротивление у исправного датчика температуры?

В архиве схемы некоторых цепей по данному котлу.

  Zota Lux.rar  6.62 МБ  Скачано: 145 раз(а)
Kserv 
Завсегдатай
Сообщения: 322
 
Сообщение #2 от 05/11/2023 16:31 цитата  

Если отключить датчик температуры воды, появляется ошибка H-1, это означает обрыв датчика температуры воды.
mehanik93 
Завсегдатай
Сообщения: 523
mehanik93
 
Сообщение #3 от 15/11/2023 19:12 цитата  

Kserv, резистор 10кОм подключи и проверь .