Автор | Сообщение |
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alekto,
Лично для тебя - я бы подумал давать схему или нет.
Если я начну рассказывать доктору про то, чем надо меня лечить - тогда зачем нужен доктор????
Для "мастера" схему не дам, извините... Пусть сам рисует... Или пусть сам мастер спросит что конкретно его смущает в работе аппарата. У нас таких "мастеров" - полная Украина. После них - работы на всю зиму и на все лето. |
|
alekto
|
жаль. есть мысль что конденсатор на насосе сдох, так как при включении насос гудит, но не крутиться. разбирал - он не заклинин, вращается легко
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:16
ДОБАВЛЕНО 19/09/2009 20:20
если возможно,совет услышать.может сам разберусь |
|
alex.net
|
Лови схему,что касается причины - то скорейвсего их несколько, пэтому
надо разбиратся наместе.
IA_VC_180...280_XEU_Scan.pdf 1.12 МБ Скачано: 1452 раз(а)
|
|
alekto
|
Спасибо.Но у меня такая есть.Электро схема интересует.Но всё равно ещё раз спасибо. |
|
alekto
|
Поменял конденсатор на помпе ,не помогло.В нормальном режиме на помпу не приходит напряжение,в режиме "fur messbetrieb" ток приходит ,но помпа гудит тихонько и пока не крутнёшь вал ,не запускается. |
|
alekto
|
Народ,помогите.Холодает,а котёл так и не работает. |
|
a-musich
|
alekto писал: | ...пока не крутнёшь вал ,не запускается. |
Если конденсатор целый, то может быть вторая обмотка в обрыве. |
|
alekto
|
Реле К1 и К3 работает,а К2 только при включении вышеупомянутого режима.При выключении режима "fur messbetrieb"реле выключается. |
|
alekto
|
в пол накала горит лампа ошибки |
|
аристошка
|
может насос поработал с воздухом и износился подшипник скольжения?
в результате ротор залипает к статору и необходимо усилие для запуска
у меня такое было на насосе вило пришлось менять
напряжение на насосе под нагрузкой не падает? возможен плохой контакт
и грязь между статором и ротором
что для руки легко для пуск. конденсатора тяжело
я обычно промываю химией и вручную если разобрать возможно
сейчас на вило не разберешь сварено наглухо
там под крыльчаткой отверстие для поступление воды в пространство между статором и ротором
бывало забивалось
у грюна возможно полностью разобрать почистить помыть |
|
alekto
|
Спасибо.насос заработал нормально,но котёл всё так-же не включается |
|
alekto
|
мастера так и не дождался.народ,помогите.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2009 21:06
таблички с котла
|
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
alekto, это тебе надо?
|
|
julspat
|
Внимательн посмотри датики тяги им кронты,если так то меняй ,сопротивление 600-700 омм. |
|
alekto
|
датчики проверил,сопротивление 598 Ом примерно |
|