Автор | Сообщение |
dacha monino
|
ПОМОГИТЕ !
Устал менять платы на котлах.
Где и как их можно ремонтировать ?
Скопилось уже три штуки..
Запитан через два стабилизатора : общий на вводе и
в котельной свой.
Стоит два таких котла, платы меняю поочередно: один год на одном, другой - на другом...
В чем причина и как с этим бороться... ? |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
См. форумы уже ного об этом написано |
|
dacha monino
|
Trosha Где подскажите. Просто я не электронщик и слабо в этом разбираюсь, а проблема есть... |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
А может не электронщику лезть не стоит. Всётаки это котел а не балалайка. Он и рвануть может.......... |
|
rostevich
|
Сначала действительно пропишись и детально изложи проблему!Что с платами!? |
|
dacha monino
|
Trosha, Так я и не хочу сам лезть, а хочу понять причину и устранить.. Если это конечно возможно... Разговаривал со всеми официалами и не только, но никто толком сказать не может: Кто говорит, что броски напряжения- поставил два стабилизатора, что нет "0" - провел, а результат один и тот же - как начало отопительного сезона, так как по команде - одна из плат приказывает долго жить, вот и в этом году все повторилось..
Я не очень понимаю, что значит - "пропишись".. Я заполнил анкету как просили и отправил...
Важна же не прописка, а результат, т.е. совет: "Что делать ?", за что браться и куда бежать...
ДОБАВЛЕНО 23/11/2009 21:16
rostevich, Я попробовал описать что происходит чуть выше.. Все диллеры твердят одно и тоже - вызывайте специалиста, вызывал. Приехал спец., поковырялся, ничего не обнаружил, взял деньги и уехал, а через два дня - плата тю-тю и опять снова-здорово. Руки в ноги и бегом за платами, а они, противные, стоят не 3 коп, а аж 4500 за штучку... И куда я не обращался - ответ один - Меняйте плату... И именно на этой марке котлов Домипроджект. Так вот я и хочу понять, может при разработке, что-то не так посчитали и надо только одну или две деталюшки поменять, если вы все дружно подскажите какие и будет все очень хорошо, а то пока только диллеры и Феролли на нас дураках, кто купил эти котлы наживается, а ввозят их в страну сотнями, а за прошлый сезон аж 2500 штук завезли... Это ж не просто так, что у меня только происходит... Значит и других владельцев есть аналогичные проблемы... Их же не на склад завозят, чтобы ими полюбоваться....Заранее спасибо за ответы и понимание моей проблемы и не только моей... |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
dacha monino, диєлектрическая вставка есть на газ трубе? |
|
dacha monino
|
КоВлИг, ком месте она должна быть. Газ подведен к дому пластиком, далее металл, далее счетчик газа(он в пластиковом корпусе), далее металл и гибкая подводка до котла. |
|
habitat
|
dacha monino, между газовым модулем котла и газовым краном на трубе должна быть установлена диэлектрическая вставка, т.к может быть разность потенциалов напряжения между корпусом котла и трубой газовой. |
|
michamega
|
Диэлектрическая вставка (изолятор)
|
|
mrstone
|
dacha monino, в основном, платы на Прожектах горят по питанию. По этой причине, стабилизатор для котла следует подбирать по быстродействию срабатывания. Укажи марки своих стабилизаторов. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
mrstone писал: | .... в основном, платы на Прожектах горят по питанию..... |
Дядя Володя, в основном - далеко не всегда именно так. Блок питания починить можно, если такая неприятность произошла.
Очень часто платы выходят из строя из-за говняного процессора от HONEYWELL. В таком случае все индикаторы одновременно моргают при исправном блоке питания. Даже такая проблема зачастую излечима.... Полагаю, что ты об этом недоразумении тоже - в курсе дела... |
|
mrstone
|
Согласен, дядя Саша . Но вот третьего дня лежит на столе плата(мэртвая ваще!), резюк по питанию - в обрыве, процессор по питанию - 5 Ом! Грозы кончились, стабилизатор Ресанта - он даже не понял, что бросок напряжения был... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
mrstone,
Не повезло хозяину котла..... Такой проц практически не получится вылечить.... Видимо и блоку питания досталось по полной программе.... Именно поэтому я при ремонте блоков питания этих аппаратов никогда не применяю FSD210. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Немного об этом "звере".
10 Октября, 2003 - компания Fairchild Semiconductor представила три интегральных переключателя мощности (FPS), которые обеспечивают экономичную работу в режиме stand-by (меньше 0.1 Ватт при переменном напряжении 256 Вольт). Это отвечает стандарту Международного Энергетического Агенства (IEA) «1-Ваттная инициатива», согласно которому потребление мощности в режиме stand-by должно быть ниже 1 Ватта. Устройства FSD200, FSD210 и FSDM311 значительно сокращают расходы на разработку и изготовление аппаратуры, обеспечивая при этом высокую эффективность и хорошую регулируемость. Беспрецедентная степень интеграции сокращает число требуемых внешних компонентов, упрощает разработку и понижает стоимость разрабатываемой аппаратуры, такой как зарядные устройства, блоки питания, мобильные телефоны, карманные компьютеры, плэйеры, телевизоры, мониторы и цепи вторичного питания компьютеров. Эти высокоинтегрированные офф-лайновые переключатели мощности соединяют в себе устройство SenseFET (LDMOS) для детектирования тока и микросхему ШИМ напряжения. Изделия снабжены встроенным стартовым устройсвом, что устраняет необходимость внешнего стартового резистора. При применении FSD200 не нужны вспомогательные обмотки трансформатора.
Таким образом, данные микросхемы Fairchild являются защищенными преобразователями «ток-ширина импульса в ШИМ» с выходом - открытым коллектором и автоматическим смещением. Рабочий диапазон напряжений 6.7 - 21В при частоте 134 кГц с частотной модуляцией. Кроме того, имеется «мягкий» запуск для уменьшения сверхтоков при включении, защита от перегрузок, защита по току и внутренняя цепь выключения при перегреве.
Устройства FSD200 и FSD210 выпускаются в корпусах 7-DIP, а FDSM311 - в корпусе 8-DIP. Начиная с 2004 года эти устройства будут выпускаться в корпусах, не содержащих свинца, что отвечает (или даже превосходит) требованиям стандарта IPC/JEDEC J-STD-020B и согласовано с требованиями Европейского Союза, вступающих в силу в 2005 году.
Стянуто от сюда http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=979 |
|