ESpec - мир электроники для профессионалов


Beretta Mynute Проблема горячей воды. (Решено)

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #1 от 08/03/2012 13:03 цитата  

Здравствуйте Уважаемые.
Имею проблему с котлом Beretta Mynute



Вода из крана идёт горячая - холодная, горячая-холодная. Пришёл мастер, почистил теплообменик, заменил прокладку в редукторе. Ситуация изменилась в лучшую сторону, но проблема осталась горяяа-летняя, горячая летняя. Некомфортно пользоваться душем.

Отопление, батареи нареканий не вызывают.
Прошу помощи укажите куда тыкнуть мастера, что менять, что смотреть...

Спасибо большое.
Украина, Львов
dynamit 
Бывалый
Сообщения: 86
 
Сообщение #2 от 08/03/2012 13:13 цитата  

проверить настройку газового клапана.
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #3 от 08/03/2012 17:03 цитата  

спасибо за совет.
Ещё забыл добавить, что мойка для посуды находится сразу возле котла на кухне, там таких перепадов температур воды нет (миним.). А вот в ванной комнате в умывальнике и в самой ванне эта проблема есть. Возможно ли такое, что это связанно с трубами? Может они забитые и сильное давление? Я не спец, но мне не совсем понятно почему на кухне норм, а в ванной картина другая... недовольство, огорчение
kulltschizkiy 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #4 от 08/03/2012 18:47 цитата  

Может сеточка в смесителе в вванной?
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #5 от 08/03/2012 23:15 цитата  

В каком редукторе меняли прокладку? И какую прокладку -- между рулем и сиденьем? В этом котле нет никакого редуктора, а то, что ты называешь редуктором, скорее всего -- датчик циркуляции, и к ГВС он никакого отношения не имеет. Может, он трехвходовый клапан ковырял? Контрастный душ может давать сдохший датчик NTC , лечится заменой датчика.
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #6 от 09/03/2012 12:22 цитата  

alecs 66 писал:
В каком редукторе меняли прокладку? И какую прокладку -- между рулем и сиденьем? В этом котле нет никакого редуктора, а то, что ты называешь редуктором, скорее всего -- датчик циркуляции, и к ГВС он никакого отношения не имеет. Может, он трехвходовый клапан ковырял? Контрастный душ может давать сдохший датчик NTC контура ГВС, лечится заменой датчика.


После холодной Зимы вода практически перестала нагреваться, колонка не включалась при открытии крана горячей воды..

Мастер поставил прокладку в этот элемент:
http://micaldera.eninternet.es/caldera-beretta-mynute-20-no-calienta-el-agua/

Правда прокладка не оригинальная, но вода хоть стала нагреваться.

В ванной сеточку снимал с крана, всё равно "душ контрастный" но не такой холодный как был до замены прокладки. Мыться не комфортно. Хочу разобраться в проблеме и подсказать мастеру где смотреть. Надеюсь на Вашу помощь.

Заказывать оригинальную прокладку обязательно? И как называется это коромысло? Датчик (чего)?

Спасибо







Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #7 от 09/03/2012 14:55 цитата  

alivestone писал:
alecs 66 писал:
В каком редукторе меняли прокладку? И какую прокладку -- между рулем и сиденьем? В этом котле нет никакого редуктора, а то, что ты называешь редуктором, скорее всего -- датчик циркуляции, и к ГВС он никакого отношения не имеет. Может, он трехвходовый клапан ковырял? Контрастный душ может давать сдохший датчик NTC контура ГВС, лечится заменой датчика.


После холодной Зимы вода практически перестала нагреваться, колонка не включалась при открытии крана горячей воды..

Мастер поставил прокладку в этот элемент:
http://micaldera.eninternet.es/caldera-beretta-mynute-20-no-calienta-el-agua/

Правда прокладка не оригинальная, но вода хоть стала нагреваться.

В ванной сеточку снимал с крана, всё равно "душ контрастный" но не такой холодный как был до замены прокладки. Мыться не комфортно. Хочу разобраться в проблеме и подсказать мастеру где смотреть. Надеюсь на Вашу помощь.

Заказывать оригинальную прокладку обязательно? И как называется это коромысло? Датчик (чего)?

Спасибо
подсказать мастеру где смотреть
Вот это клиент !Зачем мы тогда нужны смех
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #8 от 09/03/2012 14:56 цитата  

Ссылка не открывается. Полное название котла какое -- не Mynute 20/20? И сделай полное фото внутренностей котла под камерой сгорания.
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #9 от 09/03/2012 15:14 цитата  

Да название Mynute 20 фото сделаю..

Просто у нас уже были мастера в прошлом году, чистили пылесосили, промывали кислотой.... Проблема не была решена. На днях уже был другой мастер, чистили, поменяли прокладку, насос почистили.

Теперь снова надо звать мастеров. Я понимаю каждый мастер идёт деньги зарабатывать, но проблема не решается. больше 100 американских денег я уже выложил за обслуживание котла за год.

Надоело уже платить, а семья всё равно не может пользоваться горячей водой.
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #10 от 09/03/2012 16:16 цитата  

Ждем фото кишек, т.к. этот антиквариат, похоже, отличается от известного мне 20/20. То, что на фотке, очень похоже на аварийный датчик циркуляции воды в системе, он на ГВС не влияет, и в нем не прокладка, а мембрана. Контрастный душ может давать сдохший датчик температуры (NTC, он общий на отопление и ГВС), либо завышенный минимум на газовом клапане. И заполни профиль!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #11 от 09/03/2012 16:19 цитата  

alivestone, может дашь мастеру ссылочку? Пусть заходит, спросит...
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #12 от 18/03/2012 19:47 цитата  

Вообщем проблема почти разрешилась, три дня мастера мозги морочили нашему котлу головой качали не понимали в чём проблема. Датчик NTC ставили другой тож самое.

В конце концов я попросил промыть теплообменник ГВС, но было сказано, что дело не в теплообменнике. Короче по моей просьбе всё ж промыли снова весь котёл не снимая теплообменник. Часа 2-3 наверное гоняли раствор этот.

В результате имеем уже почти еле заметный эффект "контр душа". Практически его нет. Водичка конечно же на хорошем напоре не такая горячая как хотелось бы, приходится сбавлять напорчик - Это на максималке на регуляторе.

Подводим итоги:

Работа мастера (ов)

1. Замена мембраны (где коромысло) на самопал
2. Чистка пылесосом котла "от пыли" ? улыбка
3. Чистка насоса, смазка.
4. Поиски "почему имеет место контрастный душ"
5. Промывка всего котла раствором

Длительность работ по пару часов три дня.
Последний день при промывке раствором с 15-00 до 21-00.

Итого 95 $

p.s. Деньги за два дня работы за второй день якобы когда длились поиски проблемы деньги решили не брать. голливудская улыбка Я уже подумываю перепрофилироваться..... Хм...
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #13 от 18/03/2012 21:29 цитата  

alivestone, Так у тебя же в профиле написано что ты Универсал смех ,и перепрофилировываться не надо подшучивать, дразнить
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #14 от 18/03/2012 22:31 цитата  

ребят, без шуток, по баблу для украины эти работы дороже стоят?
alecs 66 
Участник
Сообщения: 147
 
Сообщение #15 от 20/03/2012 23:22 цитата  

А теплообменники при промывке все-таки надо снимать с котла, а непромытый вторичник тоже может давать контрастный душ, а платить надо не за то, что что-то делали, а за то, что сделали.
alivestone 
Новичок
Сообщения: 18
 
Сообщение #16 от 21/03/2012 17:23 цитата  

Да дело было в маленьком теплообменнике походу.
Не могу нормальных мастеров найти, что б на совесть работу делали.

Две пары мастеров уже были у меня, в след раз буду снова других искать работников, или как-то сам может попытаюсь. А то поднадоело уже.
Вопрос к профи: ○_○

Можно ли малый теплообменик кинуть в кастрюлю с нужной жидкостью на ночь к примеру, а потом водой прогнать на утро? улыбка
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #17 от 21/03/2012 18:28 цитата  

alivestone писал:


Можно ли малый теплообменик кинуть в кастрюлю с нужной жидкостью на ночь к примеру, а потом водой прогнать на утро? улыбка

Можно Все что не запрещено.Вопрос в другом.Будет ли эффект?
ЗЫ. для качественной и профессиональной промывки каждый мастер использует свое средство и методы.А также оборудование. Вот эти эффективные средства (и их состав) не каждый мастер захочет разглашать.