ESpec - мир электроники для профессионалов


Victoria compact уходит в аварию после второй попытки розжиг

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
SantexS 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #1 от 19/05/2010 08:39 цитата  

Victoria compact уходит в аварию после второй попытки розжига подскажите где искать на плате(вроде была такая тема но я ее не нашол)
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #2 от 19/05/2010 15:58 цитата  

SantexS, в контроле пламени ищи.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #3 от 19/05/2010 16:23 цитата  

SantexS, обычно начинают с зачистки электрода пламени. Кстати, из сообщения неясно, газ-то разжигается перед уходом в аварию или нет? Если газ загорается, неисправны цепи контроля пламени, а если нет, то схема розжига.
SantexS 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #4 от 20/05/2010 11:25 цитата  

розжиг газа происходит котел обнаруживает пламя разряд искры прекрашается и через 10- 15 сек. котел тухнет после второй попытки котел уходит в аварию . Похоже что гдето обрывается цепь по ионизации (но не подорожкам платы а именно в какойто детали?)
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #5 от 20/05/2010 14:13 цитата  

SantexS, Так в чем проблема? Рисуй схему- разбирайся. Или ты хочешь что бы тебе пальцем на неисправную деталь показали? Присылай плату.Разберусь скажу что было неисправно. смех
rostevich 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #6 от 21/05/2010 00:22 цитата  

AKVA-TERM, классно! классно! классно! В профеле прописан ЕЛЕКТРОНЩИК какие проблемы в натуре! смех
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #7 от 21/05/2010 15:50 цитата  

rostevich, извиняюсь, но ЕЛЕКТРОНЩИК - это я, а не SantexS,
habitat 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #8 от 25/05/2010 07:44 цитата  

AKVA-TERM писал:
SantexS, в контроле пламени ищи.


Писал давно уж по этой проблеме, товарищу лень даже поиском воспользоваться.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #9 от 26/05/2010 01:54 цитата  

habitat, "Ну тоды ОЙ. " недовольство, огорчение
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 26/05/2010 23:29 цитата  

AKVA-TERM,
Цитата:
....лень даже поиском воспользоваться,....

Вот что значит - одеколон, дядя Паша....... улыбка улыбка улыбка
Это я не про тебя, а про автора фразы habitat ....
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #11 от 27/05/2010 19:56 цитата  

SantexS,
А "скандальную" емкость менять не пробовал????
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #12 от 27/05/2010 20:00 цитата  

Lavrishin, Может топикстартер "емкости " и менял .0.5 L на 1.0L. смех
Похоже что топикстартеру нужно "пальцев тыкнуть" на неисправную деталь.так как он не электронщик. А к спецам похоже он обращаться не хочет.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #13 от 27/05/2010 20:39 цитата  

AKVA-TERM,
Носом его тыкать в неисправность именно здесь - не стану. И фото платы - тоже выкладывать не стану....
Пусть немного постарается сам....
romanti4ok 
Бывалый
Сообщения: 30
 
Сообщение #14 от 28/05/2010 14:57 цитата  

смотри контроль температуры, проток... может насос залип (если стоял некоторое время выкл.)...
как говоришь, розжиг идет и пламя видит - значит по цепи ионизации все нормально. может проблема в диф. реле - например трубка вентуре немного распрлавлена (если пластиковая - в этот котле не знаю, какая)...

ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 15:59

если есть вторая попытка розжига - очень вероятно диф. реле - проверяй.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #15 от 28/05/2010 17:40 цитата  

romanti4ok,
Что-то ты мелешь совершенно непотребное, уважаемый.......
Скорее всего ты такими котлами вообще не занимался никогда......
Сам ты - тоже (судя по профилю) = БОМЖ.
Лучше промолчи, если не понимаешь неприятность.....

SantexS
Сначала замени скандальную емкость и включи плату на столе. Скорее всего - все получится.....
И не слушай советы romanti4ok , который пытается попасть пальцем в небо......
SantexS 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #16 от 28/05/2010 22:35 цитата  

Спасибо Lavrishin разложил на столе сразу нашол проблему это не емкость а обрыв дорожки возле трансформатора видно при нагреве обрывало контакт
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #17 от 29/05/2010 08:39 цитата  

SantexS,
Если не трудно - укажи участок с оборванной дорожкой.
Плата заработала или нет????
habitat 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #18 от 08/06/2010 11:31 цитата  

Lavrishin писал:
SantexS,
Если не трудно - укажи участок с оборванной дорожкой.


Lavrishin!Ну как указали, похоже только на дверь.. недовольство, огорчение
SantexS 
Новичок
Сообщения: 21
 
Сообщение #19 от 14/06/2010 10:11 цитата  

обрыв дорожки был прямо под микрухой которая далвала импульс на транс розжига заменил и само реле (ножка обгорела) плата заработала