Автор | Сообщение |
SantexS
|
Victoria compact уходит в аварию после второй попытки розжига подскажите где искать на плате(вроде была такая тема но я ее не нашол) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
SantexS, в контроле пламени ищи. |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
SantexS, обычно начинают с зачистки электрода пламени. Кстати, из сообщения неясно, газ-то разжигается перед уходом в аварию или нет? Если газ загорается, неисправны цепи контроля пламени, а если нет, то схема розжига. |
|
SantexS
|
розжиг газа происходит котел обнаруживает пламя разряд искры прекрашается и через 10- 15 сек. котел тухнет после второй попытки котел уходит в аварию . Похоже что гдето обрывается цепь по ионизации (но не подорожкам платы а именно в какойто детали?) |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
SantexS, Так в чем проблема? Рисуй схему- разбирайся. Или ты хочешь что бы тебе пальцем на неисправную деталь показали? Присылай плату.Разберусь скажу что было неисправно. |
|
rostevich
|
AKVA-TERM, В профеле прописан ЕЛЕКТРОНЩИК какие проблемы в натуре! |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
rostevich, извиняюсь, но ЕЛЕКТРОНЩИК - это я, а не SantexS, |
|
habitat
|
AKVA-TERM писал: | SantexS, в контроле пламени ищи. |
Писал давно уж по этой проблеме, товарищу лень даже поиском воспользоваться. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
habitat, "Ну тоды ОЙ. " |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
AKVA-TERM,
Цитата: | ....лень даже поиском воспользоваться,.... |
Вот что значит - одеколон, дядя Паша.......
Это я не про тебя, а про автора фразы habitat .... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
SantexS,
А "скандальную" емкость менять не пробовал???? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Lavrishin, Может топикстартер "емкости " и менял .0.5 L на 1.0L.
Похоже что топикстартеру нужно "пальцев тыкнуть" на неисправную деталь.так как он не электронщик. А к спецам похоже он обращаться не хочет. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
AKVA-TERM,
Носом его тыкать в неисправность именно здесь - не стану. И фото платы - тоже выкладывать не стану....
Пусть немного постарается сам.... |
|
romanti4ok
|
смотри контроль температуры, проток... может насос залип (если стоял некоторое время выкл.)...
как говоришь, розжиг идет и пламя видит - значит по цепи ионизации все нормально. может проблема в диф. реле - например трубка вентуре немного распрлавлена (если пластиковая - в этот котле не знаю, какая)...
ДОБАВЛЕНО 28/05/2010 15:59
если есть вторая попытка розжига - очень вероятно диф. реле - проверяй. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
romanti4ok,
Что-то ты мелешь совершенно непотребное, уважаемый.......
Скорее всего ты такими котлами вообще не занимался никогда......
Сам ты - тоже (судя по профилю) = БОМЖ.
Лучше промолчи, если не понимаешь неприятность.....
SantexS
Сначала замени скандальную емкость и включи плату на столе. Скорее всего - все получится.....
И не слушай советы romanti4ok , который пытается попасть пальцем в небо...... |
|
SantexS
|
Спасибо Lavrishin разложил на столе сразу нашол проблему это не емкость а обрыв дорожки возле трансформатора видно при нагреве обрывало контакт |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
SantexS,
Если не трудно - укажи участок с оборванной дорожкой.
Плата заработала или нет???? |
|
habitat
|
Lavrishin писал: | SantexS,
Если не трудно - укажи участок с оборванной дорожкой.
|
Lavrishin!Ну как указали, похоже только на дверь.. |
|
SantexS
|
обрыв дорожки был прямо под микрухой которая далвала импульс на транс розжига заменил и само реле (ножка обгорела) плата заработала |
|