Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #21 от 17/09/2010 23:15 цитата  

хороший знакомый работает в облэнэрго. позвонил ему,мин через 50 напряжение-230--234в
lusta, Вот бы у всех были такие знакомые! браво!
p.s. котлом пользуюсь около 6-ти лет,работает идеально. покупал не в магазине
lusta, А вы хоть раз бедняге Т.О.делали,а то он вам уже кричит наверное. смех
второй совет кореша-програмиста--холодный дымоход,запускай котёл 3-4 раза
lusta, Так кореш программист или трубочист? смех
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #22 от 17/09/2010 23:28 цитата  

програмер не ошибся-для "очистки совести" я потом,так сказать,"через знакомого знакомого" пригласил мастера,который занимается вайллантами и юнкерсами. он всё осмотрел,померял что-то на платах,и сказал,что всё в порядке. и что причина вполне могла быть в холодном дымоходе.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #23 от 18/09/2010 15:01 цитата  

lusta,
Через неделю буду в Одессе. Если интересно - спишемся. Удачи !!!!!
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #24 от 18/09/2010 16:17 цитата  

lusta,котёл где установлен? на кухне? а вытяжка на кухне есть? и если есть то вставлена она случаем не вент канал? улыбка
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #25 от 18/09/2010 18:00 цитата  

не на кухне. у меня 2-эт дом,котёл ниже 1-го этажа,труба на крыше 2-го.
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #26 от 18/09/2010 20:40 цитата  

lusta, понятно, но! Я бы посоветовал вызвать печника что бы посмотpел ваш дымоход. подмигивание
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #27 от 18/09/2010 21:36 цитата  

а зеркало зачем???
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #28 от 18/09/2010 22:48 цитата  

lusta писал:
а зеркало зачем???

В корне не правильный метод проверки.
Есть также такое понятие как приточная вентиляция. Это тоже относится к дымоходам.
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #29 от 18/09/2010 23:13 цитата  

т.е.,вы хотите сказать,что в помещение извне поступает недостаточно вздуха?
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #30 от 18/09/2010 23:15 цитата  

lusta, у вас пpоблемма с тягой, и pешить этот вопpос вам поможет печник... Если вы считаете, что вам это ненадо, то это дело ваше, но напомню, что угаpный газ не имеет запаха, и от него люди угаpают. В котле есть защита по темпеpатуpе уходящих газов, но это не 100% защита. Удачи.
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #31 от 18/09/2010 23:21 цитата  

ок,завтра приглашу на всяк случай,но не думаю,что есть проблема с тягой.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #32 от 19/09/2010 00:00 цитата  

lusta писал:
но не думаю,что есть проблема с тягой.


Если Вы еще скажите что до этого котел с таким дымоходом и вентиляцией работал 5 лет.То ваш ответ будет "классическим" смех

ДОБАВЛЕНО 19/09/2010 01:01

Вызов хорошего дымоходчика ни когда лишним не бывает.
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #33 от 19/09/2010 00:30 цитата  

AKVA-TERM писал:


Если Вы еще скажите что до этого котел с таким дымоходом и вентиляцией работал 5 лет.То ваш ответ будет "классическим" смех


не 5,а 15. этот котёл у меня 6 лет,а до этого был советский,работал неплохо,но слишком много "жрал",по этой причине и поменял.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #34 от 19/09/2010 01:32 цитата  

lusta, Какой трубой подсоединен котел к дымоходу? и Какой трубой был подсоединен старый котел?
Какая температура этой трубы сейчас (при работе котла) и была при старом котле?
Дальше спрашивать? или сами догадаетесь?
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #35 от 19/09/2010 12:42 цитата  

труба 150,старый и новый. при старом на трубе яичницу можно было готовить. сейчас-специально не мерял,но спокойно можно держать на ней руку при т-ре нагрева системы 55-60гр.ц.
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #36 от 19/09/2010 17:20 цитата  

КоВлИг писал:
lusta, у вас пpоблемма с тягой, и pешить этот вопpос вам поможет печник... Если вы считаете, что вам это ненадо, то это дело ваше, но напомню, что угаpный газ не имеет запаха, и от него люди угаpают. В котле есть защита по темпеpатуpе уходящих газов, но это не 100% защита. Удачи.

был печник,всё проверил. сажи не очень много,сказал,что ещё года 3 было бы нормально и так.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #37 от 19/09/2010 21:51 цитата  

lusta,
Печник вентиляцию проверял?
Он случайно не газетку к дымоходу прислонял? и на основании этого сделал свой вывод.
смех
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #38 от 19/09/2010 22:45 цитата  

я же написал,что всё проверил,в том числе и вентиляцию. не понимаю вашего скептицизма...
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #39 от 19/09/2010 22:47 цитата  

AKVA-TERM,
Дядя Паша, достаточно было просто окна заменить на металлопластиковые - и уже могут возникнуть проблемы.....
lusta 
Новичок
Сообщения: 25
 
Сообщение #40 от 19/09/2010 22:52 цитата  

уже 5ый год стоят металлопластиковые.

Перейти: 