Автор | Сообщение |
Niickk
|
Всем доброго дня.
При розжиге котла происходят сильные хлопки (из за большой подачи газа).Электромагнитный клапан модулирует подачу газа по всем параметрам (по отоплению и воде), а вот при розжиге почему то подача газа примерно 12 ммбар.Газовщик который осматривал котел сказал что прирозжиге должно быть около 2ммбар.В добавок он сказал что может быть вышла из строя катушка эл.магнитного клапана, либо плата управления котлом.
У кого какие есть соображения???
Заранее спасибо. |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Niickk, попробуй подрегулировать Р100 (потенциометр обозначен L.ACC.); заводская регулировка для моделей MI - 5,2 мбар (76mA), для моделей FFI - 8,0 мбар (92mA). |
|
Niickk
|
Leo , спасибо за совет !!!
Сделал так как вы сказали (P 100 (span) убавил до минимума , и котел начал запускаться нормально.(при запуске примерно 5,4-5,5 мбар)
Проблема решена.
СПАСИИИИИИИИИИИИБО.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2010 17:45
Leo , спасибо за совет !!!
Сделал так как вы сказали (P 100 (span) убавил до минимума , и котел начал запускаться нормально.(при запуске примерно 5,4-5,5 мбар)
Проблема решена.
СПАСИИИИИИИИИИИИБО. |
|
|