Автор | Сообщение |
Vivasv
|
Профессионалы, помогите определить причину. Котел Beretta CIAO N 24 турбированый работал нормально 1 год и 2 месяца. Но где-то месяц назад появилась проблема, впрочем то все свои функции он добросовестно выполняет и далее, за исключением того что при включении горячей воды необходимо где-то секунд 40 ждать, пока вода достигнет необходимой температуры (по началу вода стекала секунд 15 и нагревалась). Но больше меня интересует следующее: при ВЫКЛЮЧЕНИИ горячей воды в котле слышен какой-то треск на протяжении примерно 1-2 секунд, этот треск довольно сильный - по началу вообще становилось страшно при его возникновении. Это бывает не при каждом выключении горячей воды - примерно каждое 3-е выключение сопровождается этим треском. В чем дело, помогите определить люди добрые. Заранее спасибо. |
|
Наладчик КИП и А
|
Вы не сказали как часто проводилась подпитка котла.
Как правило этому дефекту есть начало.
Сам деффект можно предположить - накипь в первичном теплообменнике.
Ему должно что-то предшествовать, частая подпитка по причине стравившего расширительного сосуда и постоянным нестабильным давлением, или грязь в системе.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2009 21:26
Треск как раз по причине плохой теплопередачи в теплообменнике, потребление ГВС прекращается, а между водой и металлом в теплообменнике накипь, метал горячий, накипь отскаивает местами, от того и трески и бурление. |
|
Vivasv
|
В отопительном сезоне прошлого года котел подпитывался 2-3 раза. Как выяснилось по окончании отопительного сезона, была незаметная течь на соединении, которая была устранена. В этом году перед началом отопительного сезона котел подпитали до 1.7 бара. За 4 месяца эксплуатации давление спустилось до 1.4. Неделю назад приезжал мастер из сервис-центра и промывал контур ГВС кислотным раствором на протяжении 1,5 часа. После этого треск не прекратился (мне даже показалось что усилился!!!) Мастер сказал:"Ну промыть промыли, а что это за треск я не знаю. Во всяком случае контур почистили". (Соответственно после этого котел подпитали). Вопрос остался вопросом. Поэтому и ищу ответы сдесь. Спасибо за проявленный интерес к вопросу. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
А какое максимальное давление газа на горелке? |
|
Наладчик КИП и А
|
Треск можно найти, используя секретную военную технологию,
для этого надо взять самую большую отвёртку, и концом отвёртки прикасаться к разным местам на трубах, и после касания к ручке отвертки осторожно прислонить ухо и послушать.
В разных местах будет слышен разный звук. |
|
Vivasv
|
AKVA-TERM: А какое максимальное давление газа на горелке?
Давление газа на горелке я не знаю. А как его можно узнать или измерить? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Сделать U образный манометр (из прозрачной трубочки,прикрепить линейку.залить в манометр воду) и проверить. |
|
Vivasv
|
1234: Треск можно найти, используя секретную военную технологию...
Треск слышен именно в котле! Нужно прислонять отвертку к трубкам теплообменника??? И потом, если это так, что это мне даст?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 17:44
AKVA-TERM, ты конечно извини, но я так и не понял. Можно поподробнее пожалуйста.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 17:49
Да, еще одно. В последнее время котел при длительном использовании горячей воды сам отключается (например, когда моешься). Но через несколько секунд снова сам же и включается. Короче говоря получается контрастный душ. С чем это может быть связано и связаны ли эти две проблемы (треск и отключение)? |
|
Наладчик КИП и А
|
Vivasv
Послушать где треск или бурление всетаки желательно.
Дело в том, что надо точно узнать в каком теплообменике
треск.
То что вода колбасит, это говорит о том что минимальная
мощность котла, меньше мощности отбора тепла.
В общем логично промыть теплообменники дополнительно.
Проверить не завышенно ли минимальное давление газа.
Однозначно надо мыть и долго и качественно, после чего, промыть
и заполнить систему умягчённой водой.
По причине того что если промыть и поставить обратно,
не меняя воды в системе, результат может быть а может и не получится.
Я давно когдато мыл систему американской промывкой для радиатора автомобиля, правда там полностью медь, и на промывке куча гарантий что она не вредит ни резине ни металлам и тп.
После чего несколько раз заполнял, прогонял, и сливал.
Дорого однако получалось на объём системы.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2009 23:00
Поправка.
То что вода колбасит, это говорит о том что минимальная
мощность котла, больше мощности отбора тепла |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Vivasv, Вот тут нацарапал по быстрому.
Конец правой трубки к контрольной точке газового клапана.
линейку посредине сами дорисуйте.1 деление 1 мм.
перепад между левой и правой трубкой и есть давление газа.Дальше читайте инструкцию.Если нет обращайтесь.Но не знаю есть ли она у меня в электронном виде. |
|
ham0p
|
Vivasv,
Чем всё закончилось? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21736
|
ham0p, три года прошло...
|
|
ham0p
|
xarl,
Профиль забыл посмотреть! |
|