Telyatnik Rostislav
|
ZOOM Project 24 BF перегревается в режиме ГВС.Всю гидрогруппу
пересмотрел,все датчики менял,ничего не дало. Коллеги помогите!!! |
|
timasss
|
А не мог ли забиться вторичный теплообменник? Очень даже похоже на него. Этим могло бы объясниться перегревание котла. |
|
Telyatnik Rostislav
|
Теплообменник как стекло. С откритой крышкой первичной камеры работает как часы, только крышку закрываю-таже история.
Вообщето этот "китаец" двухконтурный. Master и Expert эти с двумя теплообменниками. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Telyatnik Rostislav,
Зря ты так - про "китайцев".
Если не разбираешься толком, что открытая камера горения не имеет к теплообменнику (а особенно к перегреву теплообменника) никакого отношения, то так и говори.
Прессотат дымохода перебери и прочисть его контакты....
И в профиле пропиши место обитания, замудренный ты наш БОМЖ.... |
|
timasss
|
Сегодня как раз мыл теплообменник на Эксперте. Симптомы как и у тебя. Проверяется элементарно - прикрываешь подачу газа на трубе вполовину - если перестал входить в аварию - мой вторичный теплообменник однозначно. А вообще-то из практики - на ощупь проверь температуру на трубках: выход ГВС и обрат от насоса к основному теплообменнику должны быть примерно одинаковы. Если ГВС значительно прохладней - явный признак забитого теплообменника. То что как стекло говоришь - а ты во внутрь не заглянешь. Соты забиваются внутри и этого не увидишь. Сними и прокипяти его хотя бы в растворе лимонной кислоты. Это недолго, зато действенно.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2009 00:18
Lavrishin
На прессостат не похоже. Там ошибку другую выдает, и к тому же привязка проблемы именно к ГВС. А это наталкивает по моему только на забитый теплообменник. Плохой теплосъем на нем - вот котел и думает что надо добавить газу, и как следствие перегрев. |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Telyatnik Rostislav, ну если крышку закрываешь и начинаются чудеса, то смотри теплообменник на наличие сажи, и трубу(дымоход) свою посмотри на наличие засорений. Настройка газовой арматуры по минимуму и максиму думаю тоже необходима. |
|
timasss
|
КоВлИг - ты конечно же прав насчет настройки газа, я согласен. Однако я сегодня поговорил с Ростиславом - как раз в этом у него и проблема. На газ клапане нет регулировок, они все должны быть на плате (вопрос только где ). Клапан китайский, плата тоже... И со слов Ростислава он мне чем - то напомнил Гелиос А30-ТТ. Еще то непредсказуемое "Г" - я с одним из таких сталкивался выезжая 16 раз. ZOOM Project 24 BF - он не как EXPERT устроен, я такой и в глаза не видел, у нас ими не банчат - битермический теплообменник, есть в нем байпасная линия и режим постциркуляции. Пока летом люди покупаются - в доме батареи горячие. А Lavrishin - зря ты так о нем, еще и бомжом назвал. Парень просто с компьютером не сильно знаком, и интернет недавно появился. Просто возникла неразрешимая проблема - вот и обратился за помощью к коллегам. Первый раз на форуме регистрируется, ну не все поля заполнил, с кем не бывает. Даже не знал как прописать адрес в профиль - у меня спрашивал . А так - наш человек и занимается общественно полезным делом - несет тепло и уют в дома людей. И повидал предостаточно кстати. Неужели ни у кого из Вас ни разу не было никакой заковыристой проблемы? |
|
Telyatnik Rostislav
|
Парни порядок!За "крышу" спасибо. Провёл регулировку на DIPе ,убрал максимум, всё пошло.
ДОБАВЛЕНО 13/10/2009 09:47
Lavrishin, Я против "китайцев" ничего не имею, у самого ZOOM Master, но именно этот меня "достал". Обизательно пропишусь как следует. За БОМЖа спасибо. |
|
Д.е.н.и.с.
|
У кого нибуть есть электросхема Плата управления Zoom Boilers DTM13A Expert AA10040016 |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Д.е.н.и.с. писал: | У кого нибуть есть электросхема Плата управления Zoom Boilers DTM13A Expert AA10040016 | Есть обязательно. Электросхема имеется в документации котла.
Принципиальная схема тоже имеется. А Вам-то зачем, уважаемый?
А правила раздела прочесть еще раз не хотите ли?
15_195.jpg 15.04 КБ Скачано: 498 раз(а)
|
|
Д.е.н.и.с.
|
Поломался котел дома выдает ошибку Е1 |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
|