Автор | Сообщение |
Mihey83
Завсегдатай
Сообщения: 433
|
Здравствуите уважаемые участники, может я пишу не совсем в тему но очень надо состыковать датчик дыма типа ИП212-45 с охранной сигнализацией MEGA sx-250.Принцип работы ИП212-45 основан сигнале срабатывания путем дискретного (скачкообразного) уменьшения внутреннего сопротивления извещателя что не подходит для использования с данной сигнализацией но есть вариант обеспечения на выходе данного датчика сухого контакта тоесть реле что позволило бы подключить его к меге, к сожалению я не селён в конструировании поэтому великадушно прошу вас поделится своими соображениями по этому поводу. |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
Mihey83,какие есть схемы выложи |
|
FANTASTRON
Передовик
Сообщения: 1405
|
Вместо светодиода поставить оптрон.
|
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
FANTASTRON, маленькая хохмочка: не знаком со схемой собственно извещателя, нашёл только юзермануал, но если ВУОС (выносной оптический сигнализатор) подключен параллельно внутреннему, то в дежурном режиме он МИГАЕТ, поскольку мигает и встроенный. К тому же топикстартер предусмотрительно забыл написать, в какой комплектации у него ИП: с УС-01, УС-02 или "Пятым контактом".
В любом случае, учитывая, что дежурный ток , потребляемый извещателем, составляет 50 мкА, а ток срабатывания ("аварийный") 20 мА, можно применить двухпроводную схему включения, подключив шлейф чисто к источнику питания и воткнув последовательно с извещателем светодиод любого транзисторного оптрона. Если чувствительность оптрона окажется слишком велика (срабатывание при токе светодиода 50 мкА... что, вообще-то, маловероятно), светодиод можно зашунтировать резистором (подобрав сопротивление по устойчивой индикации контрольным устройством ДР и АР). Если с включением оптрона совсем уж никак, и что такое "оптрон", ТС непонятно, можно предложить воткнуть вместо оптрона последовательно с датчиком обмотку самодельного токового реле (геркон и обмотка на нём)... Только вот с подбором числа витков провода обмотки (для тока срабатывания примерно 10 мА) придётся геморроиться самому, ибо это я расчитывать не умею... |
|
FANTASTRON
Передовик
Сообщения: 1405
|
В принципе можно последовательно с герконовым реле включить, с сопротивлением обмотки более килоома. А схем на них нету в природе. Два месяца назад "добровольно" пришлось после прихода пожарника мудохаться с сигнализацией, от предприятия на заводы писал, просил схему, но "советская малина врагу сказала нет"!
У сработавшего внутреннее сопротивление в районе 0.8 - 1.2 килоом. Отсюда и плясать. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Mihey83 писал: | поэтому великадушно прошу вас поделится своими соображениями по этому поводу. |
Кхм... Извиняюсь, конечно, за оффтоп (ибо форум таки не литераторов), но "пока, от великой души, прошу вас, иначе..." или таки "коленоприклоненно прошу вас от великой души поделиться..."?
|
|
Mihey83
Завсегдатай
Сообщения: 433
|
комплектация у меня базовая голые датчики 3-контакта, пробывал включать последовательно герконовое реле типа РПГ-6-У3 и РГК15 но безуспешно буду эксперементировать с оптроном. |
|
-20 dB
Фанат форума
Сообщения: 7674
|
Mihey83, по РПГ ничего не могу сказать (ТТХ искать надо), но РГК-15, паспорт Бг4.569.003 (U ср = 3,6 В; U отп. = 1,5 В; U раб = 5,5 В; R обм = 155 Ом) вполне должно подойти, при напряжении цепи "сигнализатор - реле" 14 и более вольт. Ток срабатывания, выведенный из паспортных данных, правда, получается великоват: 23 мА, но ведь и "петлевой" ток сигнализатора 20 мА, если я правильно понял данные из паспорта извещателя, приведён для Uпит =12 В.
Возможно, и с пасп. Бг4.569.003-01 тоже может подойти, и даже лучше (соотв, 7,5 В; 1,5 В; 12 В; 650 Ом) при общем питающем напряжении 24...30 В. Рабочий ток получается 18 мА (ток срабатывания 11,5 мА).
РГК-15 с паспортами -02 и -03 уже не катят, ибо при U раб 24 и 27 В (сопротивление обмотки даже смотреть лень, ибо...) соответственно общее напряжение питания цепи придётся поднять до соответственно минимум до 33 и 36 В, и в дежурном режиме ВСЁ это напряжение окажется приложенным к извещателю... А он, по паспорту, только на 9 (min) ... 30 В (max) рассчитан.
Если очень нужно, могу сам попробовать подобрать методом тыка обмотку к герконам КЭМ-2 (их у меня море) - только быстро не обещаю: запарка на работе - когда время выдастся... Впрочем, это ты можешь сделать и сам, если есть токовый задатчик или калибратор на 10 мА: намотать обмотку на герконе ЛЮБЫМ проводом до устойчивого срабатывания при токе 10 мА, затем, посчитав витки и прикинув максимальный размер релюхи, намотать обмотку с тем же числом витков проводом максимально приемлемого диаметра. Теперь, при токе срабатывания (+ 0,5*Iсраб, для гарантии, итого 15 мА) измеряем падение напряжения на получившейся катушке. Добавляем к этому напряжению 9 В (минимальное напряжение питания извещателя), и получаем минимальное напряжение питания всей цепочки...
ЗЫ: при последовательном соединении извещателя с реле тока сам извещатель, ИМХО, имеет смысл запараллелить эл-лит конденсатором микрофарад на 10. Скорее всего, производители уже предусмотрели его в схеме, но лучше перестраховаться...
ЗЗЫ: хотя, с оптроном, конечно, надёжнее... |
|
FANTASTRON
Передовик
Сообщения: 1405
|
Mihey83 писал: | комплектация у меня базовая голые датчики 3-контакта, пробывал включать последовательно герконовое реле типа РПГ-6-У3 и РГК15 но безуспешно буду эксперементировать с оптроном. |
То есть многадатчиков на шлейфе? Последовательно в цепь питания оптрон включите, должно работать. |
|
Mihey83
Завсегдатай
Сообщения: 433
|
Решено спасибо всем за помощь подобрал РЭС64А РС4.569.724 отлично срабатывает при номинале 12в, спасибо советским герконам у меня их тоже много осталось после прошлой работы в КИПиА! |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
только по тому что появилось "многадатчиков на шлейфе" и нужен сухой контакт для меги пришло ,а чем собственно эти схемы не подходят
в этой вместо пищалки можно какое-нибудь реле поставить
|
|
|