Коллеги!
Делаю блок управления с контактным энкодером и реверсивным счётчиком. (Все схемы по ШИЛО). При повороте энкодера на один щелчок происходит изменение на одну единицу. Что не очень удобно. Для замедления на 2-3 щелчка поставил делитель с укороченным циклом . И с ним схема работает нестабильно : меняет направление счёта, перескакивает, вообще прекращает счёт . Пробовал менять коэффициенты деления, брать с разных выходов - без толку. Без делителя всё в норме. Кто что присоветует?
|
|
serega-64
Старший модератор
Сообщения: 10180
|
Смотри "клыки" на "сбросе",может дифцепь поможет или тригер шмидта с увеличенным гистерезисом. |
|
II3II
Передовик
Сообщения: 1028
|
Вот сравните как для деления на 3 используется
К176ЕИ8 , тоже КМОП серия.
|
|
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Ура, сошлось! Делюсь "для истории". Всем спасибо.
P.S. Почему не заработало по схемам Шило??
|
|
II3II
Передовик
Сообщения: 1028
|
Если в вашей схеме нет внешнего сброса, то диод с притяжным резистором не нужны. Конденсатор тоже ни к чему. Получится ещё проще. |
|
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
II3II писал: | Если в вашей схеме нет внешнего сброса, то диод с притяжным резистором не нужны. Конденсатор тоже ни к чему. Получится ещё проще. | И тогда перестанет делить на 4. Десять щелчков крутить энкодер для изменения счёта на единицу -- это перебор. |
|