21Sasha12
|
Нет центрального водопровода. Есть 200литровая бочка и насос. Подключал насос с клапана залива, но в моделях с одним клапаном. Прошу совет, можно ли использовать в кач-ве реле 2 УБЛки на 2 клапана, или, может кто-что подскажет? |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
21Sasha12 писал: | Прошу совет, можно ли использовать в кач-ве реле 2 УБЛки на 2 клапана, или, может кто-что подскажет? |
Чё-то не понял такой ход мысли с УБЛ... У него же инерционность не меньше минуты Возьми реле на 220V и цепляй на симистор клапана, а уж через него на насос
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 17:05
Примерно так:
|
|
21Sasha12
|
Хотелось малой кровью обойтись, с собой были 2 УБЛки, я их в большую распредкоробку засунул и подключил. Всю стирку не проверял и сказал, чтоб без меня не включали, но предварительную и залив основной проверил. Хотел в принципе убедиться, что Zanussi не против, ведь клапана даже из-за дохлой помпы не срабатывают, а тут мощный насос. Вот и спросил, стоит ли вообще этой бодягой заниматься, и в частности не оставить ли УБЛки насовсем.
cybe, вот как на рисунке и подключил. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
21Sasha12, чего не понятно? cybe писал: | Чё-то не понял такой ход мысли с УБЛ... У него же инерционность не меньше минуты | Полная схема выше. Реле подбираем на переменное напряжение 220V, а по мощности в зависимости от мотора насоса |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
21Sasha12, а отключаться насос, включенный УБЛкой, будет поздновато. Я так бы не делал. Вот cybe, сказал как, так и делай. Всё уже придумано до нас! |
|
21Sasha12
|
cybe, спасибо. Город маленький, вот и приходится самодеятельностью заниматься. Ничего не найдешь, только через посылторг. Магазинов по теме вообще нету, пойду кланяться энергетикам. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Если использовать УБЛ, то после закрытия клапанов насос ещё долго будет качать воду создавая давление в шланге или трубе и незнамо чем это дело закончится... 21Sasha12, если мощных реле не найдёшь, то бери электромагнитные пускатели |
|
юра1978
Завсегдатай
Сообщения: 666
|
|
21Sasha12
|
cybe, нашел контакторы КМЭ1210, но на 380, нерегулируемые, используютя в магнитном пускателе с дополнительными прибамбасами, ток 12А, мощность с запасом относительно движка насоса, но на 220 не запускаются автоматически, только с руки. Что касается насоса, то после закрытия клапанов, но не разомкнутой УБЛ, да, качает, но уже самотеком и уровень давления резко падает, проверял снятием шланга подачи. Больше беспокоит задержка размыкания 1й УБЛ до включения 2й, хотя по моим расчетам, времени для этого выше крыши. То, что что-то в лотке для м/с плохо смоет, при включении обоих клапанов, клиента и меня не беспокоит, давление достаточное. Меня больше волнует, не опасно ли это для модуля?
Вообще воду качают из колодца, под уровень перелива и включения стоят концевики с поплавками, так что суть та-же только наоборот. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
21Sasha12, если есть откуда взять 380V, то можно поставить промежуточные слаботочные реле |
|
21Sasha12
|
cybe, ты абсолютно прав. Я затупил с подключением, но после разборки нашел возможность запитать на 220. Проблема полностью решена. |
|