Автор | Сообщение |
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Spec писал: | это напряжение между катодом и анодом симистора |
Ну и кто так меряет? |
|
Yo_Yo
Передовик
Сообщения: 1447
|
[quote="cybe"]Spec писал: | это напряжение между катодом и анодом симистора |
даже если и так меряет то как он намерил 480 |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Yo_Yo, а я уже даже не удивляюсь. Это цифра на мультике может быть намеряна относительно чего угодно, только ни одной из линий сети |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Зачем гадать? Я сделал фото и там видно не вооруженным глазом, что один общий провод, а второй идет на насос. Если интересно - могу прикрепить большое оригинальное фото. |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
Spec, А если померить до катушки помпы и после ? |
|
Yo_Yo
Передовик
Сообщения: 1447
|
интересно а если померить относительно шины +5 вольт сколько покажет? или прямо с выхода имп. транса |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Yo_Yo, все измерения продолжаться с понедельника. Я уже дома. Сначала сниму осциллограмму, а потом найду причину и отпишусь. Тему начал просто для общего развития, а не потому, что нес мог решить. Есть вариант что отсырела плата, потому, как я узнал эта машинка, как и http://monitor.espec.ws/section7/post1218483.html#1218483 эта стояли на улице.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 00:27
cybe писал: | Spec писал: | это напряжение между катодом и анодом симистора |
Ну и кто так меряет? |
А что делать если горит варистор один за другим? Как бы ты поступил? Как на родимом так и на подменном варисторе написано 275 и вдруг он перегорят. Если кто то другой сказал я бы не за что не поверил. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Вот описанный тобой замер. Что из него поймёшь?
|
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
cybe, ничего. И я ничего не понял. Сегодня уже ничего не прояснится. Просто я поделился интересным моментов в ремонте. В понедельник отпишу результат. |
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3150
|
Spec писал: | Зачем гадать? Я сделал фото и там видно не вооруженным глазом, что один общий провод, а второй идет на насос. Если интересно - могу прикрепить большое оригинальное фото. |
Если у тебя симистор и варистор выпаяны, то получается щас и у меня должно быть тоже 400В? Наверно допущена какаято ошибка в измерениях.
Надо заново измерять, разными вольтметрами. А вобще интересно, откуда же полкиловольта?! А вот варисторы мне попадались новые, но брак. |
|
alexu
Передовик
Сообщения: 2659
|
Spec писал: | что один общий провод, а второй идет на насос | осцил рулит, пибор такой как у тебя года 2 назад выкинул, г...о редкое |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Я в схему не вникал, потому как был занят другой машинкой, но внешне просмотрел провода, они идут не прямо на насос, а еще через датчик уровня, и концевик на поплавке. А второй провод насоса я вообще не проверял. Машинка возможно отсырела и где то прошивает, какая то утечка, наводка есть. Чудесов не бывает. Всему есть логическое объяснение. Отдохни до понедельника.
|
|
regiss
|
Spec писал: | Машинка возможно отсырела и где то прошивает, какая то утечка есть |
И при этом ПОДНИМАЕТЬСЯ НАПРЯЖЕНИЕ до 480 Вольт ?
Иди учить мат часть, специалист.... |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
regiss, предложи свой вариант, пока я буду учить. Какие соображение по этому поводу у большого специалиста? Почему ты только реплики бросаешь и не скажешь ничего умного?
Я всего лишь показал факты, которые не встретишь каждый день и поделился с другими мастерами. Откуда пол киловольта? Понятия не имею. Боюсь предположить, потому что буду не прав. Как рас было бы неплохо узнать мнение знатока. Прояви свой интеллект и толкни мысль светлую, а я в понедельник скажу так или нет. Если надо сброшу фотку большого размера. |
|
Jon Braun
|
Что бы в схеме появилось напряжение больше чем подано, в ней должен стоять преобразователь напряжения. В здании от чего не мерь больше 400в не намеряешь.
На симисторе который управляет индуктивной нагрузкой напряжение может быть и больше, в момент переключения. Но чтобы это увидеть на вход симистора должны постоянно идти импульсы, с частотой несколько кГц. Можешь сам прочитать про ЭДС самоиндукции. |
|
cybe
Фанат форума
Сообщения: 12800
|
Jon Braun писал: | В здании от чего не мерь больше 400в не намеряешь. |
Ещё один.... |
|
Yo_Yo
Передовик
Сообщения: 1447
|
открою секрет. простым языком скажу. максимальная амплитуда переменки в сети 310вольт.
ДОБАВЛЕНО 06 Март 2011, 11:05
так что все о чем говорится выше чем 310 вольт переменки ЭТО бред |
|
Jon Braun
|
cybe писал: | Jon Braun писал: | В здании от чего не мерь больше 400в не намеряешь. |
Ещё один.... |
учись ещё не поздно |
|
Yo_Yo
Передовик
Сообщения: 1447
|
Скажи как мне прямо сейчас намерять у меня в квартире 400 вольт |
|
constan
Передовик
Сообщения: 1301
|
Yo_Yo писал: | Скажи как мне прямо сейчас намерять у меня в квартире 400 вольт |
Между двумя фазами- 380 вольт. |
|