Автор | Сообщение |
21Sasha12
|
Добрый день. Нет управляющего сигнала на реле. 2 датчика: один нормальнозамкнут, второй 6К при 20 градусах. Прошу подсказать нормальное сопротивление NTC при комнатной температуре. В рабочем режиме проходит без нагрева всю программу, в тесте первый шаг проходит нормально, на 2 шаге тормозит сразу после включения циркуляции (мигает 3 и 4 индикатор), до проверки NTC в тесте не доходит. Может ли быть причиной остановки на этом этапе проверки отсутствие крыльчаток (привезли без них), или это глюк по уровню, флоуметру, и там еще есть концевик по наличию или достаточному давлению воды в системе циркуляции (как микровыключатель в СВЧ), он замыкается при наличии воды. Первый раз такую технику вижу. |
|
regiss
|
21Sasha12 писал: | тормозит сразу после включения циркуляции (мигает 3 и 4 индикатор) |
Вообще то данная ошибка относиться к цепи ТЭН.
Что тобою проверенно в данном направлении ?
|
|
mas-ter
Фанат форума
Сообщения: 3981
|
21Sasha12, В личке схема, разбирайся. |
|
21Sasha12
|
Спасибо, mas-ter. Теперь в тесте, на 2 шаге (Проверка мойки, возможные ошибки вспыхивает индикатор 3 и 4, звуковой сигнал каждые 2 секунды, остальные горят постоянно) мигает индикатор 2 , без звука, остальные не горят. Как-бы ошибка по датчику NTC, но возможна при проверке NTC на третьем шаге, и должна сопровождаться звуковым сигналом и остальные индикаторы должны гореть постоянно для модуля Elmarc серии Intermediate. Все-таки 6К для термодатчика нормально при комнатной температуре? Сам ТЭН в порядке, соединения проверял, может поправил что, тк Е3 больше не показывалась, ТН90, с одной стороны ТЭНа постоянно замкнут, концевик с другой стороны замыкается на момент циркуляции, на модуле придраться, вроде не к чему, но греть не хочет на быстрой мойке. |
|
21Sasha12
|
Поправте меня. Кроме программы ополаскивания (1), разница в температуре мойки сопостовима только с разницей продолжительности конкретной программы по времени. ТЭН работает только в момент работы циркуляционного насоса. С одной стороны предохранитель на 90 градусов, с другой микрик, ограничивающий время работы ТЭНа временем циклов циркуляции. Все равно модуль в утиль. Если попробовать отрегулировать t нагрева воды ее используемым объемом (максимум 65-70 градусов на последней программе), и, или сопротивлением NTC, то, может, пусть контакты реле будут замкнуты постоянно? Я что-то не думаю, что параметры нагрева по инструкции очень уж очень строго выдерживаются. Управление на нее найти не могу. Или на свалку или варианты... |
|
21Sasha12
|
Объемом воды не получилось. Получилось сильфонным терморегулятором с газонаполненым датчиком в цепи ТЭНа. |
|
regiss
|
21Sasha12, и не стыдно после такой порнографии тему отмечать решенной? |
|
21Sasha12
|
regiss, я бы написал "решено заменой модуля", но на эту модель, куда обращался, ответ нет, а где еще взять эти 16ногие штуковины DIPкорпусе, да еще под эту ПММ, я не знаю. Но с точки зрения пользователя, конечно он потерял, ведь t приходится выставлять вручную. Так что согласен. |
|
mas-ter
Фанат форума
Сообщения: 3981
|
21Sasha12, Опыт+полученные знания, тоже хорошо. |
|