  Список форумов » Другая аппаратура

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
BBender 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #1 от 16/01/2013 23:50 цитата  

SU1000INET (640-0732P REV16)

При включении питания от сети в 90% случаев сразу переходит в аварийный режим (мигают 6 индикаторов), при работе от батарей все нормально, но при возвращении сетевого питания опять авария.

Удалось протестировать работу при пониженном (до 208в) напряжении сети. При включении UPS с BOOST'ом (низкое входное напряжение) в 90% случаев на выходе из UPS - 0в, при переходе на батареи 220в, при отключении опять 0в, хотя UPSDIAG2 показывает на выходе 240в. Обмотки всех реле кроме RY2 под напряжением. На СОМ контактах есть 210в на всех реле. Но авария (мигание индикаторов) никогда не происходит, если входное напряжение ниже 208в.

Как только напряжение в сети выросло до 225в - последовало переключение на аккумуляторы, потом обратно на сетевое питание и тут же авария. Но при нормальном напряжении в сети, если UPS не в аварии, то на выходе обязательно есть напряжение.

Резюмирую: в аварию уходит только если входное напряжение нормальное, но если не в аварии (10% времени), то на выходе обязательно есть напряжение. Если входное напряжение пониженное, то в аварию не уходит никогда, но на выходе чаще всего будет 0в. Если работает от батарей - на выходе всегда есть напряжение и в аварию никогда не уходит. Большую часть времени эксплуатации, UPS проработал при пониженном напряжении.

P.S. На C48 нет напряжения. Это нормально?

P.P.S. В профилактических целях заменил все электролиты, хотя пульсаций по напряжению -9v не было.
gorgich 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #2 от 24/01/2013 13:50 цитата  

Релюшки смотри RY2 RY1 они или залипшие или подгоревшие .

.
bie 
Бывалый
Сообщения: 68
bie
 
Сообщение #3 от 11/02/2013 00:08 цитата  

В UPSDIAG2 в терминалке можно выставить командой [l] минимальное напряжение переключения на батарею, а командой [p] - задержку выключения, выходное напряжение можно посмотреть/поменять командой [o], чувствительность - [s] и т.д. Так как есть вариант выставить на входе латром напряжение при котором девайс нормально функционирует, то, быстрее всего, нужно выставить коды соответствующих регистров или просто перезалить штатную заводскую прошивку с установками по умолчанию и калибрануть батареи. Там же присутствует пимпа сброса ошибки батарей, которая устраняет мигание светодиодов. За превышение и занижение входного напряжения отвечают именно RY1 и RY2. Удачи!