На корпусе стоит логотип KINEL, но на сайте фирмы такого изделия нет. Вероятнее всего чистый китай. Питание 3 В, поляризованное реле, батареек хватает больше чем на год. По 4 температурных режима на рабочие и выходные дни. Всем хорош, но если подключить к реле нагрузку с напряжением 220В, то термостат периодически не включает нагрузку.
Кто нибудь пользовался таким или может дорабатывал?
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
dozz писал: | но если подключить к реле нагрузку с напряжением 220В, то термостат периодически не включает нагрузку. |
А датчик температуры (термопару) к чему продлючаешь если это термостат??? |
|
dozz
|
внутри у него стоит термопара или терморезистор, не разобрался, синяя капля с белой точкой на макушке на двух ногах. Даже схему управления реле срисовал. С кляксы проца выходят 2 дорожки. Если на них лог.1 через конденсаторы поступает импульс на транзисторы и перекидывает реле. На осцилограмме всплеск до 3 вольт, резкое падение до 2,5-2,6 вольт, ступенька 0,25 сек., потом спад. Хотя по даташиту на реле этих напруг ему должно быть достаточно. Когда на выводах становится лог. 0 происходит то же самое в обратной полярности, только падение после импульса до 2,6-2,8 вольт. Я перелопатил их десятка полтора, у всех один и тот же дефект. Ступеньку удлиннить получается, но поднять ее выше не получается. Вот и выходит что выключается он гарантировано, а включается не всегда, и именно тогда, когда подключена мощная нагрузка. На осциллограмме наводок переменки на цепи процессора не видно. Кстати транзисторы стоят какие-то цифровые. |
|
voodo
|
Покажите схематически (нарисуйте схему). Будет более наглядно работа триггера, а также как доработать схему. |
|
dozz
|
вот схема управления поляризованным реле. На оба входа подается сигнал с двух выводов проца. Сигнал симметричный. Почему не используют один вывод не ясно.
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
dozz,К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Справь тему! |
|
voodo
|
А можно сделать так, что б контакты реле включали пускатель (мощное реле). А уже пускатель будет включать нагрузку. Если пускатель ПМЕ-111 на 220В не подойдет,
то взять, к примеру, на 24В. Но тогда надо источник питания на 24В. |
|
dozz
|
как исправить тему я не знаю.
тему с реле я уже опробовал. Делал бестрансформаторный блок питания на 12 В, и им коммутировал второе реле. Но это добавляет еще одну коробку к каждому датчику. А их стоит 3 шт. в 2-комнатной квартире. Не хотелось городить лишнее.
ДОБАВЛЕНО 13-05-2008 09:24
В самом термостате стоит реле на 8 А. На каждый термостат нагружена тепловая панель по 750 Вт. Аналогичный по функциям термостат стоит 350 - 470 грн., в зависимости от наворотов. Этот стоит 50 грн. Эту зиму приходилось коммутировать его вручную (есть 2 режима обхода таймера). До зимы надо его довести до ума и не испортить дизайн квартиры или покупать в 7 раз дороже. |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
dozz писал: | как исправить тему я не знаю |
Всё я в правилах описал подробно. |
|
voodo
|
Вы написали "В самом термостате стоит реле на 8 А". Там указано max коммутированное напряжение? Может также само реле
не расчитано на коммутацию сетевого напряжения? Дополнительную коробку можно спрятать. |
|
dozz
|
0...240V ~ 50...60Hz 8A
CP610
это на наклейке на крышке, которая закрывает реле и клеммник |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
|
voodo
|
Попробуйте увеличить емкость, нарисованную слева по схеме. |
|
dozz
|
емкость увеличивал, но это только приводит к удлиннению полки, но форма импульса остается та же
тему исправил, кстати. |
|
dozz
|
Решено.
А ларчик просто открывался. Это дефект прошивки или самого контроллера. Лечится одной деталью |
|
andreyshade
|
я тоже столкнулся с точно таким термостатом, подскажите как его можно доработать? |
|
Mimohod
|
Присоединяюсь к andreyshade, уже два таких дома валяются. Каково же решение проблемы? |
|
m.ix
Master Mixa
Сообщения: 1972+
|
Mimohod,А каие твои телодвижения были кроме твоего тут вопроса? |
|
Mimohod
|
m.ix, Хм, а какие они должны быть? Есть проблема, я ее прогуглил, нашел этот топик. Проблема здесь описана один в один как у меня, только нагрузка у меня не такая мощная, подключен водяной циркуляционный насос на 100 Вт. Ну и пару раз из за этого термостата проснулся ночью с инеем на волосах |
|