Сообщение #1 от 22/02/2009 18:05 цитата  

В данной теме обсуждается аппаратура ОПС.

1 Называем модель охранно-пожарной сигнализации
2 Описываем подробно неисправность.
proc.77 
Участник
Сообщения: 151
proc.77
 
Сообщение #2 от 25/02/2009 10:18 цитата  

Люди подкиньте простенькую схемку тестирования датчиков дымовых на три положения (сработка. обрыв .замыкание)
m.ix 
Master Mixa
Сообщения: 1972+
m.ix
 
Сообщение #3 от 25/02/2009 11:13 цитата  

Вообщето всё имеет своё назание.
proc.77 
Участник
Сообщения: 151
proc.77
 
Сообщение #4 от 25/02/2009 14:18 цитата  

я прошу самодельную прибор ппс-3 мне не нужен
Sаntеi 
Гость
 
Сообщение #5 от 25/02/2009 17:23 цитата  

А какой смысл в подобном приборчике? И какой датчик проверяешь?
proc.77 
Участник
Сообщения: 151
proc.77
 
Сообщение #6 от 26/02/2009 15:27 цитата  

ясно
Sаntеi 
Гость
 
Сообщение #7 от 27/02/2009 10:22 цитата  

На обрыв и замыкание,проверяется шлейф
proc.77 
Участник
Сообщения: 151
proc.77
 
Сообщение #8 от 28/02/2009 11:33 цитата  

ты прикалуешсЯ все дымовые работают по одному принципу поэтому приборы видят и различают повреждение линии и пожар а тушение вообще построено на хитром алгоритме будет время я тебя просвящу

ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 12:34

1 Называем модель охранно-пожарной сигнализации
2 Описываем подробно неисправность.
Sаntеi 
Гость
 
Сообщение #9 от 28/02/2009 13:51 цитата  

Цитата:
все дымовые работают по одному принципу поэтому приборы видят и различают повреждение линии и пожар
Согласен.Не могу понять только одного,для чего в условиях эксплуатации тебе нужен прибор на три положения,когда всё это делает хотя бы тот-же ППС-3.При проверке на "пожар" всё равно приходится проверять каждый ИП индивидуально(вот это мне больше всего не нравится,по этажам носиться).Если есть у тебя секреты,давай делись
proc.77 
Участник
Сообщения: 151
proc.77
 
Сообщение #10 от 28/02/2009 16:22 цитата  

он весит килограмм 10 (а секрет я нарисую и выложу сюда)

ДОБАВЛЕНО 28/02/2009 17:23

а с маленьким прибором я подошол бы к датчику снял его и протестировал
Sаntеi 
Гость
 
Сообщение #11 от 02/03/2009 08:03 цитата  

Цитата:
он весит килограмм 10

Гораздо больше улыбка
Slayer 
Завсегдатай
Сообщения: 872
Slayer
 
Сообщение #12 от 03/03/2009 19:09 цитата  

Кто с панелями CADDX работает? Поделимся опытом! улыбка
Watsher 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #13 от 07/03/2009 22:00 цитата  

Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный "Гранит-4". Слетела прошивка. Контроллер ATMega AT90S8535, прошивка GR42v3.0. Help!!!
Sаntеi 
Гость
 
Сообщение #14 от 09/03/2009 18:34 цитата  

http://www.bolid.ru/support/tech/faq/object/orionpro/ часто задаваемые вопросы по ОПС
Slayer 
Завсегдатай
Сообщения: 872
Slayer
 
Сообщение #15 от 22/03/2009 16:35 цитата  

Watsher писал:
Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный "Гранит-4". Слетела прошивка. Контроллер ATMega AT90S8535, прошивка GR42v3.0. Help!!!

Почему решили, что прошивка? Как оно проявляется? Опишите.
Watsher 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #16 от 22/03/2009 18:33 цитата  

Сабж был установлен в деревне, на даче, находился в состоянии "снят с охраны". Внезапно налетела гроза и произошел разряд недалеко от дома. При попытке постановки под охрану ключом ТМ реакции не было никакой, пришлось снять все питающие напряжения и уехать. Позже попытался выявить неисправность:
1.Не светятся ни один светодиод (сеть, резерв, шлейфы 1-4) 2.Все питающие напряжения присутствуют, на проце +5V есть. 3.Генерация на выводах кварца есть. 4.Прибор не перезапустить. 5.Проверены все элементы схемы по входам и выходам на предмет пробоя. 6.Прочитал содержимое контроллера, FF-ки во всех ячейках.
Спасибо.
Slayer 
Завсегдатай
Сообщения: 872
Slayer
 
Сообщение #17 от 23/03/2009 12:56 цитата  

Понятно. Прибор такой найдем. Вот тока подскажи - у них биты защиты не ставят? И еще - как и чем считывал... Дело в том, что у меня щас проггера нету, лежит недоделанный PROTTOSS USB-шный, а "5-проводков" цеплять некуды - нету порта!
...т.е. стандартно по ISP ?
Watsher 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #18 от 23/03/2009 15:26 цитата  

На плате девайса имеется ряд отверстий для разъема ISP, но я поленился спаять пять проводков для внутрисхемного прог. и вытянул проц из платы. Было подозрение, что порты у него выбиты. Прочитал с помощью ChipProg-2. Насчет фуз бит не скажу, используются или нет, но если используются, то нужно точно знать как ставить. Вот фузов я и опасался...
Sаntеi 
Гость
 
Сообщение #19 от 01/04/2009 17:21 цитата  

Техническое здание,3 этажа.Установлен ППС-3, Заменил на "Сигнал-20". Проблемма в том что небыл подписан ниодин шлейф.Вызванил только два шлейфа ПС,вот вопрос,как заставить работать остальные 38.??? Там есть и ПС и ОС ,но нет инфы никакой.Затрахался по этажам скакать.Напарник временно отсутствует,а одному "жопа" полная.Так что может кто что посоветует....
Slayer 
Завсегдатай
Сообщения: 872
Slayer
 
Сообщение #20 от 24/05/2009 22:30 цитата  

Цитата:
....вот вопрос,как заставить работать остальные 38.??? Там есть и ПС и ОС ,но нет инфы никакой.Затрахался по этажам скакать.Напарник временно отсутствует,а одному "жопа" полная....

Одному 38 шлейфов прозванивать - точно жопа!
Пожарные двупроводные? ....тогда проще...
А вот с охранными... Здесь вижу только один путь - (при условии отсутствия нарушений зон, т.е. чтоб никто не "ползал").... и по одному...:
1. Вызвонить питающие проводники (по цвету).
2. Дать на них питалово от аккума.
3. Зацепить на выходе шлейфа сигнализатор какой-нить...
4. И ходить нарушать зоны...
Да! ...не забудь проверить оконечные резисторы, для Сигнала-20 вроде 4,7к.... если не ошибаюсь.

Watsher ! Может уже не актуально, но все же....В архиве прошивка, распиновка, фузы, программер. Удачи!

  ГРАНИТ.rar  1.65 МБ  Скачано: 1414 раз(а)