romannn
|
facks,
1 освещение нужно розбивать на группы(например на каждую комнату отдельный автомат на освещение и розетку) особенно в состоятельных людей.
2 Есть в защите еще такой параметр как селективность по току и по времени ,то есть при кз или перегрузке должен отключиться автомат комнаты а не ввод дома или на подстанции.
3 Кабель можно проложить (или проложен)и на большее сечение ,но это не означает что на розетку корридора для плойки поставить автомат 25 ампер.(плойка розплавиться а автомат не отключит)
4 Кроме того есть характеристика максимальной токовой защиты (электромагнитная ) ,тоесть автоматы при кз с одинаковым током но разной характеристикой(А,В,С,D) отключатся при разных токах кз .Кратность срабатывания колеблется от 5 Iном. (характеристика А )до12 I ном. характеристика D
Тоесть для освещения А6 ,В6 а для двигателя (пусковой ток в 7 раз больше номинального)С6,D6 |
|
facks
Завсегдатай
Сообщения: 559
|
romannn,
1это и ежу понятно
2ессно, номинал автомата должен соответствовать селективности, т.е.номинал автомата группы например розеток д.б. меньше чем номинал вводного.
3. для розеток при расчетах считают ток примерно 6-8А. это если толком, а так обычно чем всю проводку кидают, тем и розетки.(ессно в разумных пределах и минимумах, так сказать усредняют)
Насчет плойки: это её собственное дело если она расплавиться а автомат на перегруз не сработает, автоматом защищаем проводку, а не плойку. Если к.з. это другой вопрос.
4. допишу попозже - занят. Вопрос для меня крайне интересный, т.к. по диплому было море двиганов на пуск. |
|
romannn
|
facks,
3.Автоматом нужно защищать не только проводку но и квартиру и оборудование (например двигатель,если он заклинил то автомат должен отключится )
Поэтому автомат на радиотелефон желательно ставить С1(ведь он включен круглосуточно,та же картина с холодильником нужна отдельная группа и автомат С6),большая вероятность что он отключит до возгорания блока питания.
И еще один вариант из практики ,10 метровая переноска китайская в 3 местах взрывалась а автомат держал (переноска с сечением 0,5мм кв и автомат С25) |
|
facks
Завсегдатай
Сообщения: 559
|
romannn, о защите двигателя должны наверно подумать производители агрегата где этот двигатель установлен. также и у радиотелефона наверняка в БП стоит предохранитель. А вот провода после аппарата до розетки/штепселя это уже дело автомата(пробки)
А переноска взрывалась как? к.з. возможно автомат просто не успел среагировать, че там какие то 0,5 сеченой жилы - сотые доли секунды, а автоматы срабатывают за более долгое время (чё то вроде0,4с).
Плюс длинна линии, пока докатит ток к.з. до автомата, а к.з. уже и нет
насчет учитывания пускового тока двигателя при выборе коммутационной аппаратуры скажу: все верно,вроде, так и есть Iпуск= Х*Iном. где Х- коэффициент, зависит от мощности движка и пр.И отстройка селективности с учетом пускового тока идет в соответствии с Нормативными документами.
Каких не скажу- забыл уже. |
|
romannn
|
facks,
Предохранители в блоках питания это роскошь для китайцев,они считают что первичная обмотка будет выполнять роль предохранителя (термопредохранители в трансах это вообще роскош,только в старых аппаратах).
Переноска была перегружена,а дальше серия кз,а так как сопротивление этой всей сопли высокое то и не создалось 3 Х I номинального для нормального отключения хотябы тепловой защиты, а время маленькое .Вот все и затихло.
Для двигателей еще играет роль его нагруженность,легкий ,тяжелый пуск (толи это вентилятор,толи это кран) |
|
facks
Завсегдатай
Сообщения: 559
|
romannn, дык насчет удлиннителя я так примерно и сказал.
А насчет предохранителей в приборах, то ежели такой прибор сгорел, то и х.. с ним.
Все пока до понедельника. |
|
|