Автор | Сообщение |
алхимик2
|
В источние бесперебойного питания Prestiige 6000 P6HV, были вздуты две батареи. После замены аккумуляторов, UPS включается. но не переходит в рабочий режим. Зарядка батареи работает. Схемы нет. Помогите, разобраться, кто знает причину!? |
|
voodo
|
Укажите более точно процесс включения. ИБП работает от батарей, без сети? |
|
алхимик2
|
После включения всех задних тумблеров, в трансформаторном блоке, начинает крутиться вентилятор. Затем, на блоке управления, нажатием сетевой сенсорной кнопки, хаотично загораются светодиоды и сразу гаснут. UPS не входит в рабочий режим, тест не проходит. От батарей и сети ведет себя одинаково. Батареи заряжаются. UPS рассчитан на 380В. Заранее благодарю за ответ, к сожалению смогу посмотреть его только дней через десять. С уважением Александр. |
|
voodo
|
UPS на 6kVA ? Батареи, кроме двух новых, исправные ? Сколько их? |
|
алхимик2
|
UPS на 6 квт. Батареи состоят из 10 аккумуляторов, каждая. То есть заменены все, |
|
voodo
|
Проверте питание управляющего процессора или платы электроники при работе от батарей. Может пробиты ключи преобразователя. Как вел себя исправный УПС при работе, например, от сети. Может не надо все тумблера включать? |
|
алхимик2
|
Если Вы видели данный УПС, то к сожалению, не возможжно проверить питание процессора, не сняв платы электроники. Исправный УПС включался и при всех включенных тумблерах. Ключи попробуем проверить. Спасибо за помощь. |
|
Слава.
|
Проверь транзисторы на больших радиаторах, стоят по два на одном.Аккуратно ставь если стоят через слюду, прозвони транзистор на карпус радиатора. Проверь кнопку - выключатель ( возможно не замыкается вторая группа контактов ), предохранитель, Поищи визуально наличие повреждения дорохек, при включении постучи по корпусам реле, если они есть и найди повреждённое реле. Не лезь в дебри, всё на поверхности, замени вздутые ёмкостя, проверь диоды.Помолись, сосредоточся и всё пойдёт. |
|