ESpec - мир электроники для профессионалов


Нужна схема на UPS APC Back-UPS RS 500

  Список форумов » Схемы и сервис-мануалы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
mixaM 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 03/07/2007 19:47 цитата  

Нужна схема на источник бесперебойного питания
APC Back-UPS RS 500
ревизия платы 640-0252_REV05

Проблема: нет заряда аккумулятора. Хочу разобраться в чем дело. Внешних проявлений не обнаружено.
С уважением.
Максим.
KND1 
Новичок
Сообщения: 15
 
Сообщение #2 от 10/07/2007 07:26 цитата  

на сколько помню я менял элекролит в цепи
там импульсный блок питания для зарядки
mixaM 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 12/07/2007 21:19 цитата  

Заменил, работает. Спасибо!
antno 
Новичок
Сообщения: 14
 
Сообщение #4 от 14/09/2010 00:20 цитата  

Powerman backpro 500

Нет зарядки, как стабил пашет, как инвертер тоже если батарею зарядить. 70 вт 6 мин40сек держит..

напряжение при работе на акб подается, но батарея не заряжается, заряжаю принудительно большИм током, нормал..
karnivan 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #5 от 12/01/2013 22:49 цитата  

Может кому еще пригодится :

схема http://hostex.org/dl/6e68171ed0

по ремонту: http://www.heime.org/Lists/Posts/Post.aspx?ID=17

http://pchelpforum.ru/f8/t27225/


силовой трансформатор " DV-130-1 "

на разъёме первичка
белый- ОБЩ; син- 220в; черн- 185; коричн- 205

вторичка желт+ оранж - 14в; черн + бел - 7в
karnivan 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #6 от 12/01/2013 23:26 цитата  

И ещё по бесперебойникам

http://www.ups.ru/bbforum/viewtopic.php?f=5&t=126&start=310&view=print