paronnikov1
Передовик
Сообщения: 1366
|
Попалась мне такая хитрая неисправность в сплит системе. Прибыл на заявку, обнаружил под внутреннем блоком стоящую раскладную лестницу( стремянку ), ну думаю молодцы хозяева, позаботились обо мне, чтоб не корячился. Ну а хозяйка мне грубым голосом - задолбалась лазать, стучать по голове кондея! Стукнешь, лампочками поморгает и опять работает. Ну думаю хорошо, опять не пропай! Просмотрел все что можно, дергал за все, что и не нужно - нет, все в норме, везде контакт на месте, думаю все кирдык, это на долго. И тут меня будто кто куснюкнул за палец, присмотрелся по ближе, одел очки, и пошевелил высоковольтный провод ионизатора. Вах! он касаясь железного экрана корпуса, пробивает искрой ( подобия умножителя, как на кинескопной колбе) в одном месте протерлась изоляция и с пылью немного сечет, пробивает. Видимо по этой причине и происходил сбой работы электроники, кондей естественно не заземлен и включен в обыкновенный удлинитель. Выкусил с него питания, так как замены не имелось. Хочу спросить, а на кой его туда засунули, что он так уж и хорошо очищает воздух? собирает пыль, или чтоб девайс был по дороже, суют всяк что не нужно!
|
|