Имеем безобразную сеть, почти километр воздушки до подстанции один частный дом на конце. Без нагрузки все хорошо 220-225 в. Под нагрузкой в виде освещения телевизора холодильника падает до 170-180, при включении полуторакиловаттного насоса до 145-150 в.
Поставили на вводе в дом релейный стабилизатор 5 китайских киловатт и он стал кратковременно выдавать на выход повышенное напряжение (заметно по лампе накаливания) и валиться в ошибку по превышению выходного при отключении насоса, отключая при этом выход на 2-3 сек.
И вроде по логике так и должно быть ибо быстродействие его не бесконечно, но тогда получается что особого смысла в нем нет.
Никому с подобными проблемами сталкиваться не приходилось?
Про необходимость идти в энергосбыт писать не надо, полгода а то и больше это бесполезно. |
|
чезаня
|
вопрос то в чем? Да, не справляется. Да, не тот тип стабилизатора выбран.
Да , приходилось. Решение - онлайновый упс с полным преобразованием... |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16476
|
Удвоить входное напряжение преобразовать в постоянку,а потом заново сгенерить синусоиду как в частотниках со стабилизацией амплитуды.
Хотя если сеть три фазы то можно китайский частотник притулить(у него следяшек поменьше)и раскидать нагрузку равномерно по всем фазам. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7285
|
чезаня, бюджет пенсионерский лопнет.
n max, нету там трех фаз, километр алюминиевой воздушки два провода. Радует хоть что скруток по дороге нету.
В общем понятно, по легкому из ситуации не выйти. |
|
sofrina
Модератор
Сообщения: 4792
|
может сам стаб временно для проверки на другой поменять и в сторону увеличения мощности, хотя бы на 7,5 квт
ДОБАВЛЕНО 26/04/2022 17:53
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | чезаня, бюджет пенсионерский лопнет.
n max, нету там трех фаз, километр алюминиевой воздушки два провода. Радует хоть что скруток по дороге нету.
В общем понятно, по легкому из ситуации не выйти. |
и тот провод второй ,тот что N - может заземлитель своим на участке сделать? |
|
toto
Передовик
Сообщения: 2511
|
БЕЗЫМЯННЫЙ,
с насосом надо как то побороться, он скорей всего выброс дает - включается релюхой? включать плавно, выключать плавно. на худой конец при переходе через ноль. есть твердотельные реле с такой функцией. фильтр добавить на питание насоса. |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7285
|
sofrina, попробуем за обсадку скважины заземлиться если она металлическая. |
|
Brightshadow
Завсегдатай
Сообщения: 465
|
БЕЗЫМЯННЫЙ, А насос не скушает электролизом? |
|
n max
Модератор
Сообщения: 16476
|
Ну если сеть не тянет по току что даст заземление-только счётчик крутить не будет и то не факт-если его правильно подключили |
|
юрий911
|
надо искать причину 1)нет нуля работает через повторное заземление,2)скрутки: не бывает целого провода на такой длине,3) сечение провода на ВЛ |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7285
|
юрий911, по пунктам specially for you: 1. Ноль есть, повторное заземление на всем протяжении линии не обнаружено. 2. Скрутки есть аж 2 штуки там где электрики несколько лет назад обрывали линию. Состояние скруток вполне нормальное, замена их на нормальные сжимы не дала ничего. 3. Сечение провода где то 6 кв мм на вид. Поговорил с людьми в деревне откуда провода идут, у них тоже все довольно печально но т.к. население в основном пенсилнерское то их это слабо беспокоит и заниматься никто не хочет.
Заземлили ноль за обсадку скважины (больше заземлиться реально не за что, уровень грунтовых вод при забивании штырей недосягаем, каменистая почва очень сухая даже сейчас) , немного полегчало, отключения стали примерно один раз из трех.
Попробовали насос включить до стабилизатора картина не меняется, все равно выбросы при отключении выводят стабилизатор из себя.
В общем похоже до визита в электросети решения не будет, а это в лучшем случае сентябрь. |
|
юрий911
|
печально сечение очень маленькое надо хотя бы 35 квадрат,попробуй сдалать так напиши в электросеть заявление на увеличение мощности 3 фазы 380 в до 15 квт все равно за тех присоединение оплата 550 руб,в течение 6 месецев обязаны построить,только не тяни просто прошел слух что строительство ВЛ которое сейчас за 550руб,хотят повесить на потребителя |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7285
|
юрий911, вы читать умеете? "В общем похоже до визита в электросети решения не будет, а это в лучшем случае сентябрь". "Про необходимость идти в энергосбыт писать не надо, полгода а то и больше это бесполезно." Я не хозяин того дома, по документам у него сейчас вообще нет хозяина и соответственно с сетями общаться некому. |
|
юрий911
|
если нет документов тогда и свет там получается не законо ,лицевой счет хоть есть или квитанции об оплате а то можно попасть на огромные деньги как за хищение эл энергии ,как говорится семь раз отмерь |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7285
|
юрий911, давайте юридическую казуистику не будем обсуждать. |
|