Порылся в Инете , но ничего толкового не нашёл , вопрос такой - как правильно измерять сопротивление изоляции, зануление(заземление) , петлю фаза-ноль . Может есть какие ссылки ?
eBHyx, ну сопротивление изоляции в бытовых приборах меряется очень просто с помощю мегаометра относительно корпуса и затруднений, обычно, не вызывают. Вот по поводу петли фаза-ноль, тут уже интереснее. Сначала немножко теории. Для чего вообще нужно мерить это сопротивление и на что оно влияет? Вот небольшая схемка
где L1,L2,L3 . фазы, N - ноль, PE - заземление, PEN - земля закороченая на нуль. Насколько я понял ты хочешь мерять петлю на TN-S части этой схемы, которая относится к бытовым потребителям.
Любая потребительская точка (квартира) запитывается от трехфазной сети по одной фазе через автомат или предохранитель. Каждый автомат и предохранитель расчитывается на ток срабатывания по КЗ исходя из формулы Iоткл.=3хIном для плавких предохранителей и Iоткл.=5хIном для автоматов.
При прямом КЗ все это работает, но как быть, когда я засуну два пальца в розетку? В этом случае автомат тоже должен сработать и не допустить обгарания моих пальцев. Для этого имеется другая формула Z=230в/Iоткл. где Z и есть наше искомое сопротивление "петли фаза-ноль", от которого и зависит так называемый "ошибочный ток". Имеются специальные приборы, которые меряют это сопротивление. Втыкаешь разьем в розетку, нажимаешь кнопку. В случае неудовлетворительного сопротивления загорается красная лампочка, в случае удовлетворительного, соответственно, зеленая Я видел эти приборы, правда.
В наших же, кустарных, условиях я посмею рекомендовать следуюющую схему измерения тока ошибки (оно же сопротивление "петли")
где:
Z - искомое сопротивление "петли"
Uo - напряжение без нагрузки
Uн - напряжение с нагрузкой
Jн - ток при подключенной нагрузке Rнагр.
из этого формула: Z=(Uо-Uн)/Jн
Добавлено Февраль 26 2005
Rнагр - лучше брать переменный проволочный резистор, чтобы считать ток легче было Выставляешь сопротивление нагрузки скажем 10000 Ом, а потом и ток считается почти в уме. Я в 90-х годах пользовался такой схемкой измерения сопротивления заземления, когда в армии служил. Ни одна комиссия подкопаться не могла.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы