ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston Egis 24 ff , зажигается желтый светодиод

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Bestserhio 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 08/05/2011 23:45 цитата  

Помогите советом. Ariston egis 24 ff, зажигается желтый светодиод . сброс не дает результатов вентилятор останавливается только если вынуть вилку . Спасибо за помощь

Сообщение Администрации :
Внимание! Описываем более подробнее ,что проверенно, как именно ведет себя котел до аварии.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 583
Leo140969
 
Сообщение #2 от 09/05/2011 00:06 цитата  

Профиль, уважаемый, надо заполнить.
mrstone 
Бывалый
Сообщения: 39
mrstone
 
Сообщение #3 от 09/05/2011 21:59 цитата  

подмигивание
ADRIVE 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #4 от 21/05/2011 00:32 цитата  

Аналогичная проблема с тем же Ariston egis 24 ff.Прошел по проводам обнаружил на плате перегретый (и даже слегка дымящийся ) ( RL07).Котел до аварии проработал 1,5 года на ура.Думаю попал на плату.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

123
123
123
13
13
777
les


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP