ESpec - мир электроники для профессионалов


Подскажите пожалуйста потребление воздуха турбиной котла

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
yurazhuravel 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 27/05/2012 09:57 цитата  

Подскажите пожалуйста потребление воздуха турбиной котла Ariston-Clas-24-FF-NG. Хочу подключить котел по схеме - забор воздуха из помещения, отвод продуктов сгорания через дымоход. Нужно просчитать воздухообмен помещения.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #2 от 27/05/2012 10:59 цитата  

Исходя из химии СН4 +2О2 = СО2+ 2 Н2О и технических характеристик котла, при максимальной мощности, воздуха нужно не менее 30 кубов в час.
yurazhuravel 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #3 от 27/05/2012 11:08 цитата  

Как бы и правильно. Но в тех.характеристиках котла уже указывается количество продуктов сгорания 57 м3/ч... Хотелось бы увидеть именно тех.храктеристики турбины, номограмы и т.д.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21644
xarl
 
Сообщение #4 от 27/05/2012 11:20 цитата  

yurazhuravel, а Правила не читал и профиль не заполнен... бяка
yurazhuravel 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #5 от 27/05/2012 12:12 цитата  

Ищу сразу в нескольких местах, поэтому с правилами не заморачивался смех
Мож у кого есть инфа на любую турбину...
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #6 от 27/05/2012 22:15 цитата  

yurazhuravel писал:
Как бы и правильно. Но в тех.характеристиках котла уже указывается количество продуктов сгорания 57 м3/ч... Хотелось бы увидеть именно тех.храктеристики турбины, номограмы и т.д.
А ты не задумывался, что продукты сгорания и воздух, это несколько разные газы и температура у них разная и плотность.
yurazhuravel 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #7 от 27/05/2012 22:44 цитата  

Согласен, но мне плюс минус нужно, я думаю для расчета воздухообмена эта разница может быть несущественна. Мне нужно в горгазе этот вариант установки обосновать. Долбусь уже два дня, в нете нигде нет характеристик турбины котла(
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1728
AKVA-TERM
 
Сообщение #8 от 28/05/2012 00:56 цитата  

yurazhuravel, дам подсказку с вопросом:
для сгорания 1м3 природного газа сколько необходимо кислода?

http://www.google.com.ua/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1%D0%BC3+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest#hl=ru&client=opera&hs=G0R&rls=ru&channel=suggest&sa=X&ei=oaPCT9_QF6vb4QShx-jJCQ&ved=0CAYQBSgA&q=%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+1%D0%BC3+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0&spell=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=963ed9cf97fb16c2&biw=846&bih=657

http://gardenweb.ru/protsess-goreniya-gaza

http://znanija.com/task/380096

http://vsevtempe.spb.ru/files/fire_1.pdf

дальше думай сам.
ЗЫ.плохо ты искал в интернете

ДОБАВЛЕНО 28/05/2012 02:05

Тема закрыта

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

33