Автор | Сообщение |
maxus-08
|
Котел после включения питания дает искру, но не разжигается (нет подачи газа) и уходит в ошибку по газу (мигает LED 60 градусов). Газовый клапан при этом кратковременно открывается (щелкает), и тут же закрывается. Я так понимаю, копать нужно в направлении платы управления. Никто не сталкивался с подобной неисправностью? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
|
maxus-08
|
Конкретнее, товарищ Lavrishin)
Что не устраивает? Если нечего сказать по теме - нечего флудить) |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
maxus-08 писал: | Если нечего сказать по теме - нечего флудить) | Весьма странное реагирование на замечания модератора |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
maxus-08,Я сталкивался !Но я вам не скажу! |
|
andrei19831983A
|
maxus-08, я понимаю что клиент но зачем борзеть Ведь правила форума никто не отменял |
|
maxus-08
|
Ппц все такие злыдни тут Нафига вообще форум, чтобы мне контакт дать какого-нибудь горе-мастера из бобруйска? andrei19831983A, я далеко не клиент, если что.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 01:37
Да без вашего *** форума сделаю ее. Просто считаю, что ни к чему изобретать велосипед... Тупая потеря времени.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 01:40
Vol4ok72, ну и смысл твоего сообщения? поглумиться решил? |
|
KRAB
Распугиватель клиентов
Сообщения: 21704
|