Автор | Сообщение |
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
при подаче питания. звук из газовой арматуры тихое жужание сек 3. и всё. на табло 28и25 .( в начале писал что молча . но это со слов снимавшего плату он видимо не обратил внимание. но ошибки 25 точно говорит не было .) |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
За это время схему контроля срисовать можно было.Там несколько деталей. Включи осциллограф, и посмотри как работает контроль пламени. |
|
Val64
|
oleg47, Что показывают коды диагностики d48 и d49 (температура отходящих газов и приточного воздуха)? Что показывает d44 (ток ионизации?) что бы посмотреть параметр d44 необходимо предварительно записать в d97 "17" |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
d48=100 d49=97 d44=40 последний параметр нестабилен от 40 до 44 если коснуться к штырьку идущему на контроль пламени то 39 и 38 бывает . |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
установил вместо резисторов на 1ком подстроечные по 2 ком (имитация дачиков выхлопных газов) покрутил туда-сюда . параметр d48 d49 регулируется чётко. ошибка ф25 не исчезает. эта ошибка не связана с темпераптурой выхлопных газов 100%. в мануале на этот котёл её нет вообще. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
oleg47 писал: | установил вместо резисторов на 1ком подстроечные по 2 ком (имитация дачиков выхлопных газов) покрутил туда-сюда . параметр d48 d49 регулируется чётко. ошибка ф25 не исчезает. эта ошибка не связана с темпераптурой выхлопных газов 100%. в мануале на этот котёл её нет вообще. | Про какие килооммы ты там крутишь. Ты в букварь посмотри - там килоомами не пахнет ни разу. Точно так как и принципиальной схемой, точно так как и полевиком 6S...
Мало того ... Эти датчики не совсем одинаковы по своим параметрам...
Не тот букварь листаещь, уважаемый... Про ошибку F.25 не я сам придумал, извините... Есть такая ошибка однозначно...
Отдай плату специалисту - все будет быстрее и правильнее... |
|
Val64
|
oleg47 писал: | d48=100 d49=97 d44=40 последний параметр нестабилен от 40 до 44 если коснуться к штырьку идущему на контроль пламени то 39 и 38 бывает . |
температура отходящих газов 100 градусов , входящих 97 градусов (по цельсию) при отключенной горелке. естественно котел уходит в ошибку - не может быть 100 градусов .
Кстати, а в курсе что там стоят температурные датчики с положительной характеристикой?
Выстави переменниками 20 градусов , и посмотри , будет ли ошибка. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
Lavrishin ну так на то он и переменный резистор (подстроечный). на котле я мерил по 600 ом каждый . такая ошибка есть но не в этой модели. я так думаю. Val64 это показатели с резисторами по 1км, с подстроечными выставил по 22 гр. так и оставил.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 22:58
то что с положительной фукцией заметил, увеличиваеш сопротивление-увеличивается температура |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21740
|
oleg47, в теме четвертая страница... Надо принимать решение. |
|
Val64
|
oleg47 писал: | ... с подстроечными выставил по 22 гр. так и оставил.
... |
Ну и где результаты выставления температуры в 22 гр.? победил ошибку или нет? Действительно - 4 страница ниочем. вытягиваешь из тебя информацию чуть не клещами.
Наверно тема для мусорки. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
ошибка осталась. прошивка нужна в данный момент. |
|
Val64
|
oleg47 писал: | ошибка осталась. |
Выставив 22 градуса- на сброс ошибки нажал или нет? Дисплей от этого котла или нет? Проверь, что записано в d93 (тип котла) должно быть 21 для vuw 240/3-3 , работающем на природном газе. Заодно сбрось все параметры в заводские установки , записав в d96 1.
и еще- на схеме есть перемычка , соединяющая три контакта разъема - сделал ее? |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
да сброс нажимал после каждого действия. плата и дисплей с одного котла. d93=21 сброс к заводским установкам делал. перемычка на месте. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
получил сегодня транзистор 6s. звонится точно также как тот что на плате. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
Вобщем не одолею я эту плату. кто возьмётся за ремонт? |
|
radiodjon76
|
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК РЕШЕНИЕ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ А ИМЕННО ОШИБКИ F.28 СОВСЕМ НЕ ТАМ И НЕ В ЖЕЛЕЗЕ ТО ЕСТЬ В ЖЕЛЕЗЕ НО НЕ В ПЛАТЕ ДАЛЕКО ПРОСТО НАПРОСТО НАДО ПОЧИСТИТЬ ЭЛЕКТ РОД ИОНИЗАЦИИ ОН СТОИТ НА ГОРЕЛКЕ ВМЕСТЕ С ЭЛЕКТРОДАМИ РОЗЖИГА И СНЯТЬ ГАЗОВЫЙ КЛАПАН РАЗОБРАТЬ ШАГОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ КАТУШКИ МОДУЛЯЦИИ И ПОЧИСТИТЬ ВСЕ ТО ЧТО ПРИНЕСЛО С ГАЗОПРОВОДА А ВЫ ВСЕ ЛЕЗЕТЕ В ДЕБРИ И В ЭЛЕКТРОНИКУ
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 22:47
ПИШИТЕ В ЛИЧКУ БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ ПО ВСЕМ КОТЛАМ АРИСТОН НАВЬЕН ВАЛИНОК ПРОТЕРМ НУ И ВСЕ ЧТО СМОГУ
Сообщение Администрации : | Запрещается :
3. Писать заголовок темы и само сообщение только заглавными буквами. |
|
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
проблема с платой немного прояснилась. с помощью новой - почти такойже платы. дело оказалось в том что сброс ошибок не действует либо это делается неведомым мне способом. залил прошивку с новой платы и дело сдвинулось с места. происходит следущее- щелчок реле насоса- далее я имитирую вращением подстроечника скачок давления-далее следуют три попытки розжига \слышен треск высокого в трансе\ потом F28. и не сбросишь ошибку пока не презальеш по новой прошивку. перешил и проверил на котле---- в конечном итоге не открылся газовый клапан . что он есть что его нет. плата не реагирует . по идее должна быть ошибка ф26 а её нет. Новая плата с тремя реле возможно ли что не подходит прошивка?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 13:00
вот прошика с новой платы
Vaillant Atmo-Turbo TEC pro-plu пнрошка 16бит.zip 803 Байт Скачано: 434 раз(а)
|
|
Val64
|
Вопрос: когда идет искра - пламя имитировал? если нет - вот и выскакивает ошибка F28. Как имитировать - ищи на форуме.
Ошибка F26 - когда через газовый клапан течет неправильный ток : или больше или меньше нормы, а не открытие клапана.
В запчасти идет универсальная плата, на которой напаяны все реле и установлен разьем для насоса с электронным переключением оборотов. в остальном платы одинаковые |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
пламя не имитировал. так как думал что всё в порядке и передал для установки на котёл в итоге ф28. насчёт ф26 вы не правы, сейчас на столе у меня обе платы - на новой эта ошибка выходит \клапана нет\ и процесс на этом останавливается, а на старой дело доходит до искры - другими словами плата не опрашивает есть клапан или нет .и на котле не открывает его.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2013 16:13
вы говорите что платы одинаковые значит ли это что прошивки тоже одни.? |
|
Val64
|
oleg47 писал: | насчёт ф26 вы не правы, ...
|
ну-ну... |
|