ESpec - мир электроники для профессионалов


Ariston Uno 24 MI нет поджига

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
GSA 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #1 от 16/07/2010 21:07 цитата  

Газовый прямоходный котел Aristoт Uno 24 MI
Нет поджига. Вышел из строя оптосимистор . После замены напряжение на блок розжига не подается (загорается желтый светодиод) пока не отключить-подключить датчик тяги.(после этой операции идет поджиг)
Думаю дело в прошивке но негде взять. Помогите, если не жалко
СВЯТОСЛАВ 
Участник
Сообщения: 157
 
Сообщение #2 от 17/07/2010 00:24 цитата  

Я вчера выкинул иди там посмотри, не жалко...
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #3 от 17/07/2010 00:56 цитата  

GSA, Схема подключения датчика тяги и прессостата разная..то есть датчик тяги на одни контакты.пресосстат на другие.
ты ни чего не напутал с проводами?
GSA 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #4 от 18/07/2010 11:02 цитата  

там пресостата вообще нет котел не турбированный
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #5 от 19/07/2010 14:53 цитата  

А БОМЖАМ мы не помогаем.... смех
GSA 
Новичок
Сообщения: 11
 
Сообщение #6 от 21/07/2010 20:45 цитата  

Trosha, может Вы и бывалый но только в маструбации и лично у Вас я даже спичек бы не попросил
и как-нибудь без Вас ... обойдусь - не такое делали.


Проблема решена, но ведь "БОМЖИ" не обязаны отчитываться....
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 21/07/2010 20:56 цитата  

GSA,
Напрасно ты из нас всех пытаешься сделать дежурных подавальщиков....
Напрасно ты 'наехал" на Trosha. Он - прав однозначно....
БОМЖам тут - не подают, извините.....
Пропишись в профиле как все нормальные люди, и не дави больше бульбы из носа...
Никто лично тебе пока ничего не должен, однако.....
По-честному говоря - все признаки того, что ты вообще взялся не за свое дело.....
Индикация желтого светодиода никакого отношения к оптосимистору не имеет, однако.......
Читай сначала внимательно сервисные буквари и внимательно смотри принципиальную схему платы управления.....
Или привози плату ко мне - вылечу....
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #8 от 22/07/2010 12:10 цитата  

Решил и слава богу.... Решение по крайней мере мне не интересно... Поскольку оно простое
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #9 от 22/07/2010 13:01 цитата  

Тему за информативность удаляю
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #10 от 22/07/2010 20:20 цитата  

GSA, Будут проблемы с котлами обращайся."Обязательно поможем". улыбка

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

1
11
111
111
123
123


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP