ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitopend 100-W, WH1B Периодически уходит в аварию

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #1 от 22/12/2011 00:07 цитата  

код котла:7277951906520101
У меня возникла такая проблема.Когда запускаю котел,он
нагревается до нужной температуры, выключается ,и повторно уже не включается.После того как выключаю из сети , при повторном включении, опять первый раз запускается, а второй опять показывает аварию ,(загорается красный индикатор).Раньше работал,проблема возникла когда котел был выключен на два дня.После того как снял крышку под которой стоит вентилятор,котел заработал .Как только ставлю крышку на место опять загорается красный индикатор.Я так понял,ему не хватает воздуха для запуска. И еще такой ньюанс, котел турбированый ,установлен в центре дома,
в нише . Труба ,по которой уходят отработаные газы,выходит вверх примерно 4,5м , забор воздуха из помещения.

19032010058.jpg
 Описание:
фото котла в нише
 Размер файла:  200 КБ
 Просмотрено:  297 раз(а)

19032010058.jpg


sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #2 от 22/12/2011 00:37 цитата  

А что это за схема, с забором воздуха из помещения для котла с герметичной камерой сгорания? Пыли он у Вас натянул в себя. Чистите весь тракт движения воздуха и отработанных газов. Особое внимание уделите лопостям дымососа. Проверьте сетевое напряжение, при пониженном дымосос может не набирать обороты.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #3 от 22/12/2011 00:54 цитата  

k_dron, расширенная индикация что показывает?

ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 00:01

и еще.. ошибку выдает сразу после выключения вентилятора? или при попытке второй раз разжечься?
КоВлИг 
Завсегдатай
Сообщения: 479
КоВлИг
 
Сообщение #4 от 22/12/2011 09:46 цитата  

k_dron, сзади котла бассейн? однозначно вызывайте сервис.
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #5 от 22/12/2011 13:02 цитата  

КоВлИг, Володя умница!!! смех браво!
k_dron 
Бывалый
Сообщения: 35
k_dron
 
Сообщение #6 от 22/12/2011 14:52 цитата  

k_dron, расширенная индикация что показывает?
А что это расширеная индикация ? И как ее посмотреть?


и еще.. ошибку выдает сразу после выключения вентилятора? или при попытке второй раз разжечься?
после запуска вентилятор некоторое время работает, скорее всего при попытке второй раз разжечься.


k_dron, сзади котла бассейн? однозначно вызывайте сервис.
Бассейн без воды еще не запускался.

ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:59

sergey 73 писал:
А что это за схема, с забором воздуха из помещения для котла с герметичной камерой сгорания? Пыли он у Вас натянул в себя. Чистите весь тракт движения воздуха и отработанных газов. Особое внимание уделите лопостям дымососа. Проверьте сетевое напряжение, при пониженном дымосос может не набирать обороты.


Схема , отработаные газы с помощью трубы меньшего
диаметра уходят в дымоход , а воздух котел берет из ниши. Ниша напрямую связана с улицей.

А пыли наверное нахватал немеряно. Там идет стадия
строительства. Попробую прочистить.Подскажите что, и
как разбирать для прочистки.
fogoffwar 
Завсегдатай
Сообщения: 402
 
Сообщение #7 от 22/12/2011 16:41 цитата  

k_dron писал:

А что это расширеная индикация ? И как ее посмотреть?

ручку отопления сначала влево потом вправо - светодиод начинает мигать (в зависимости от неисправности).
в инструкции это всё есть

ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 15:43

интересно, почему модераторы решили удалить тему.. .даже без предупреждений.. недовольство, огорчение

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

111
111
111
123
123
13
33


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP