Автор | Сообщение |
Слава0021
|
Привет! Помогите разобраться пожалуйста
Котел Protherm Gepard 23 MOV - в одно прекрасное утро в кране не стало горячей воды. Холодная есть, идет с отличным напором как обычно, из крана с горячей водой не течет абсолютно ничего, как будто перекрыт кран, хотя вечером вся семья сходила в ванну/душ все было ок. А утром как будто отключило. Переключили воду на бойлер - с бойлера горячая вода пошла как обычно, все ок. При повторном переключении гв на котел - результат не поменялся гв сразу резко не стало.
Отопление работает в обычном режиме, все ок и по температуре и давлению в системе дома и котле.
до это пару месяцев назад были заскоки с котлом на горячей воде, если долго принимали душ - отключался нагрев и резко шла холодная вода, горелка не срабатывала. Через минут 20 его отглючивало и он снова без проблем включался на нагрев. Вызывали мастера по гарантии - тот ничего не нашел в поломках, сказал что все ок, мол работает какой то датчик предохранительный. Системных ошибок при этом он якобы не нашел.
Возможно у кого то есть понимание, что это может быть? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
замерз контур гвс а потом оттаял
а пару мес назад у него был перегрев вероятнее от того что на него клали с башни и он много лет не видел Т.О. |
|
Слава0021
|
котлу 8 месяцев как бы
в том то и прикол, что срок эксплуатации у него ничтожно мал, а проблем уже с ним как минимум 2 |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
Слава0021, Род занятий:...................................................? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
это не проблеммы а
несоблюдение експлуатационных условий.
а подкипеть мог еще и из за недостаточного протока гвс или неправильно настроенного мин подачи газа ...
гадать че было когда-то уже не стоит
ДОБАВЛЕНО 18/01/2021 10:25
ищи толкового сервисанта в своей теплотрассе |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
Слава0021 писал: | ... Вызывали мастера по гарантии - тот ничего не нашел в поломках, сказал что все ок, мол работает какой то датчик предохранительный. Системных ошибок при этом он якобы не нашел... | Слава0021, здравствуйте...
Слава0021, регистрируйте вызов в АСЦ, когда НЕ работает... Требуйте замены по гарантии... Arn выполненных работ НЕ подписывайте, пока НЕ проверите работу...
Слава0021 писал: | котлу 8 месяцев как бы... | Слава0021, Хто устанавливал?.. Хто делал пусконаладку?..
Слава0021 писал: | ... срок эксплуатации у него ничтожно мал, а проблем уже с ним как минимум 2 | Слава0021, обычно одна... безграмотность...
Skype, КиевСтар - пользуете?.. |
|
Слава0021
|
Цитата: | , Хто устанавливал?.. Хто делал пусконаладку?.. |
Установку делал сантехник, а пуск официалы Vaillant в Киеве |
|
maxmvn
Завсегдатай
Сообщения: 307
|
Слава0021 писал: | ... пуск официалы Vaillant в Киеве | Слава0021, их и нагибайте...Пока гарантия НЕ закончилась.. |
|