ESpec - мир электроники для профессионалов


SUNPAC UPS-500 при работе от аккум. при нагрузке отключается

  Список форумов » Нарушения правил

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
BORVLAD 
Новичок
Сообщения: 10
 
Сообщение #1 от 09/02/2007 09:46 цитата  

SUNPAC UPS-500 при работе от аккум. в холостом режиме напряжение в норме при подключении нагрузки(лампаочка 100вт), отключается, гаснут все индикаторы.
БУНЯ 
Верный друг сайта
Сообщения: 6874
БУНЯ
 
Сообщение #2 от 09/02/2007 19:25 цитата  

BORVLAD, а аккумулятор не пробовал менять? подмигивание
BORVLAD 
Новичок
Сообщения: 10
 
Сообщение #3 от 10/02/2007 07:40 цитата  

Менял аккумуляторы, даже по рабочему другому UPS определил что неисправность в самой плате, но все номиналы транзисторов и микросхем затерты, поэтому не могу определить толи это срабатывает защита толи не иправен какой-то элемент обеспечивающий питание всей электронники(гаснут индикаторы)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Нарушения правил

11
111
80


Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP