Максим_64 
Передовик
Сообщения: 1422
 
Сообщение #21 от 24/02/2008 11:11 цитата  

SergeyNZ писал:
Изначально ястно:

Несколько самоуверенное заявление, имхо. Надо хозяина аппарата подождать с вербальными хотя бы ощущениями по попытке пуска без того, чтобы встать на колени перед холодильником сзади.

Описание вербальных ощущений гы-гы

Если будет "Бам-ммм" почти как при размагничивании кинескопа - рабочая в обрыве
Если будет "Бам-ммм, р-ррр, щелк сразу" - тепловик в топку и проверяем рабочую на всякий случай, чтобы убедиться, что компрессор в хлам.
Если будет "Бам-ммм, р-ррр, щелк через 3-5 секунд" - клина имеем.
Если будет "Р-ррр, щелк" - встать на колени, пыль вычистить для пробы, позистор в топку.
......

А тема сразу была не достойна ничего, кроме нашего с Frost общения по поводу "позисторной Защиты ПО" гы-гы Таким же образом можно договориться и до того, что главная задача позистора в цепи размагничивания маски кинескопа- защитить саму петлю размагничивания от "повторного пуска ""не ко времени"" по Алексею"...
Алесей 
Передовик
Сообщения: 2004
 
Сообщение #22 от 24/02/2008 11:59 цитата  

Ну я предупреждал
Максим_64 
Передовик
Сообщения: 1422
 
Сообщение #23 от 24/02/2008 12:06 цитата  

Цитата:
Ну я предупреждал



Лёш, отдели, плиз, в отдельную тему, как на рмбт недавно было, про компрессоры. Реально тема "хозяина" пустая, правда, может он опять в командировке и по этому молчит

ДОБАВЛЕНО 24/02/2008 12:11

Мудак ты. Отделил вербально-пользовательскиполезный пост гы-гы Ну да ладно - спорить тебе не о чем - предмета дискуссии ты не увидел... улыбка
frost 
Бывалый
Сообщения: 61
 
Сообщение #24 от 24/02/2008 20:09 цитата  

заходя на этот форум я преследую цель чему то научиться . и я считаю данный форум предназначен для профи .на премере этой темы решаем не только починить конкретную единицу но и сделать какие-то выводы . при рассмотрении какого-то вопроса возможны какие-то отклонения от темы. постороние не поймут а "свои" сделают выводы .необходимо научится понимать прибор а не искать готовые решения ( ну покрайней мере для профи или для тех кто себя к ним причесляет)

ДОБАВЛЕНО 24/02/2008 21:33

тема подымалась походу очень важная . с деффектовкой по данным признакам сталкиваемся практически каждый день и я думаю, что людям занимающимся работой по найму- это было бы полезно.
Алесей 
Передовик
Сообщения: 2004
 
Сообщение #25 от 24/02/2008 21:09 цитата  

frost, Я ТЕБЕ уже ответил на все о чем ты тут по новой