Устроился на новую работу. Поручили восстановить 2 разукомплектованных неисправных бесперебойника smart - ups 1500. Никакой документации нет. Скачал с Интернета 4 хороших описания. Взял 2 "родных" аккумулятора 12В * 17 А час. Повернул их друг к другу клеммами, соединил "+" с "-" короткой "родной" перемычкой и получил блок аккумуляторов напряжением 24 В. Вроде бы по другому никак нельзя соединить при наличии этих "запчастей". Но три моих коллеги, "самые грамотные" в один голос стали меня стыдить, что здесь используется только блок аккумуляторов на 12 В., 24 В нельзя использовать, но как они это делали никто не говорит. Пытался выяснить в скачанных документах, но там тоже ничего нет. Подскажите, кто знает как соединены два аккумулятора в этом блоке.
Спасибо.
не скажу что часто обслуживаю UPSы, но вот щас разобран на столе APC SmartUPS 1000. Там две АКБ 12Vx12Ah, стоят параллельно друг другу и соединены короткой перемычкой +/-.....т.е. в сумме именно 24V получается....в вашем случае должно быть тоже самое.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы