Автор | Сообщение |
Wolf2000
|
Добрый день.
При включении кнопкой ИБП, проходит тест, нагрузка не включается, переходит на питание от батареи - нагрузка включается, выходит в режим On Line - нагрузка отключается.Писка и моргания индикаторов нет. Если отключить ИБП от сети, работает от батареи на лампочку 60 W два часа без проблем. Только подключаешь сеть, нагрузка отключается. АКБ (для проверки) подкидывал новый. Вздутых конденсаторов нет,пропайка силовых цепей, микротрещин, замена конденсатора после диодного моста произведена.
http://www.apcmedia.com/salestools/ASTE-6Z7V3T_R0_RU.pdf регулировку порога срабатывания с сети на АКБ не меняет ситуации. Если не включать минут 5-10 может пройти запуск без проблем, через пару минут отключает нагрузку. Подскажите где найти проблему.Ему примерно лет пять. Плата 640-0287E_REV14. Спасибо |
|
<vlad>
Завсегдатай
Сообщения: 629
|
|
Wolf2000
|
<vlad> писал: | релюшки проверь , |
Так и есть. Релюха одна, сетевая. Проверка показала, что контакты подгорели, попытка почистить их была практически тщетной. Замена на новую решила проблему. Бренд, брендом а время и ток берет свое. Цена вопроса 20 Грив или 2,5 $. Спасибо за помощь. Тема закрыта |
|
|