ESpec - мир электроники для профессионалов


UPS Aros Sentinal 5 помогите отремонтировать

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
pr58 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #1 от 04/02/2013 11:53 цитата  

В УПСе сгорела платка управления (SW092C-01,made Italy) при установке защитного кожуха, закоротил два соседних контакта. Сеть была отключена, установлены новые аккумуляторы. Похоже, питание (какое не знаю, поступает на стабилизатор +5в) попало на сигнальную цепь контроллера. В итоге контроллер M37451M8-713FP, 24C04 имеют просаженные ножки (ом по 50), 7805 и ряд элементов сгорели.
Контроллер вроде можно купить, но прошивку найти сомневаюсь. Может, у кого есть хотя бы микросхема UPSMAN-0010603 M37451M8-713FP. УПС вроде не плохой, он-лайн.
Кто что посоветует, выкинуть я и сам знаю.

Оказывается, на корпусе -60 вольт с аккумуляторов. Сделано так для телефонных станций. Поэтому касание на корпус и электроника сгорает.
pr58 
Бывалый
Сообщения: 41
 
Сообщение #2 от 17/07/2013 11:36 цитата  

Извиняюсь, на корпус подключено +60 вольт с аккумуляторов (5шт*12в)

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP