ESpec - мир электроники для профессионалов


ИБП Ippon Smart Winner 3000 после перенапряжения

  Список форумов » Периферийные устройства

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
CRYSTAL 
Участник
Сообщения: 186
 
Сообщение #1 от 12/11/2013 21:18 цитата  

Принесли с дохлой дежуркой. Была замена К2608, UC3845, R 1ком.
Дежурка запустилась, все работает, крутится только один вентилятор, который дует на большой дроссель и дежурку. Аппарат включается, аккумуляторы заряжаются . Беспокоит нагрев этого большого дросселя(одного, там их два) и К2608 доходит до 45-50 градусов. так и должно быть? или что-то еще есть?. Классические конденсаторы были замерены на ESR, в норме. После 30 мин работы, 50% зарядки набрал.
Спасибо.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Периферийные устройства



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP