twisterk
|
Добрый день.
При включении ИБП, мигает лампочка On Line,
потом происходит тест АКБ, горит On Battery,
затем ИБП должен выйти в нормальный режим,
а у меня начинает щелкать релюха и в такт ей загораются по очереди лампочки On Line и On Battery.
Замена АКБ не помогает.
Помогите найти неисправность. |
|
Resister
|
Реле проверь в первую очередь входное. |
|
twisterk
|
Разобрал, посмотрел-потрогал щелкает какая-то из 3х релюшек 812H-1C-C, которые стоят в кучке. Вот только не пойму почему чего ей не хватает, а может и не ей.
плата 640-0189E-Z |
|
Resister
|
Реле нужно не трогать а вскрывать, при необходимости чистить контакты или путем замены. |
|
twisterk
|
входное реле не разборное, расковырял - контакты подгоревшие. Заменю - отпишусь. |
|
twisterk
|
почистил контакты поставил назад, теперь при подключении питания сразу мигают - Overload и Replace.
От АКБ запускается норм, в режиме - на АКБ. С питанием и без АКБ вообще не запускается и лампочки не загораются. |
|
Resister
|
twisterk писал: | почистил контакты поставил назад |
Тогда лучше поменяй. Если ситуалия изменилась после манипуляции, то смотри там, где копал. |
|
gagazavr
|
Имеем ту же проблему! Стабилизатор целый, силовые все целые, рэлюхи все тестил-целы, оптопара целая, предохранители так же в порядке Начинаю подозревать транс Провозился пол дня...
На выходе выдаёт 202 вольта-при питании от аккумуляторов, и работает исправно в этом режиме...
При питании от сети пытается переключиться на баттарею... и так в цикле.. При этом щёлкает рэле (белое) O/E/N 68-24-2ce 24 DC 6A 250v AC-исправно. Диодная защита цела..
Цепи управляющие рэле в порядке.
Короче проблема при питании от сети... предохранители целые...
Перестал работать сам по себе.... просто начал щёлкать и всё.... |
|
gagazavr
|
Решено!!!
Требовалась замена двух электролитов 22mf/16v Которые рядом с операционником На моей плате это С 56 и С60
После замены всё стало на свои места! |
|
Resister
|
gagazavr писал: | Требовалась замена двух электролитов 22mf/16v |
О конденсаторах уже немало пережевано. Как правило при первом поступлении всегда проводим анализ состояния этих конденсаторов в не зависимости от симптомов. |
|
gagazavr
|
|
twisterk
|
Только сейчас добрался до инета. У меня решение аналогичное - замена входной релюхи и 2х емкостей С56 и С60. |
|
Хомин
|
Тот же дефект, заменил с56 и с60 без изменений, но! я поставил что было под рукой, обычные китайские электролиты, насколько критично подходить к выбору кондёров для этих УПСов? Релюху входную выпаивал и прозванивал, срабатывает чётко, не разбирал |
|
Dialog88
|
День добрый!! APC Back-UPS RS 800 после включения автоматом скидывал сеть и перепрыгивал на акк..щёлкал как цветомузыка ))) релюха щёлкала-заменил заменил 2 конденсатора - родные были 16вольтовые 22Mf -поставил заместо них 10v 22Mf и проблемы исчезли...почему пишу? потому что ставил именно 16ти вольтовые новые и они тупили...какие именно заменил - С56 и С60...пашет стабильно уже пол недели |
|
<vlad>
Завсегдатай
Сообщения: 629
|
Dialog88 писал: | ставил именно 16ти вольтовые | на 16v или на 25v изменений в работе быть не должно, лижбы не занизил допустимое значение. |
|
C-S
|
Здравствуйте.
Устройство APC Back-UPS RS 800 до определенного момента работал нормально (более двух лет точно) после очередного выключения света в офисе при нажатии кнопки включения загорались два красных индикатора "Overload" и "Replace Battery".
Купил новые батарейки.
Подключил. После этого при нажатии кнопки включения вначале загорается зеленый индикатор "On Line", затем он гаснет, загорается оранжевый "On Battery", после этого начинается цикличное кратковременное переключение с батарейки на сеть и обратно и иногда с писком.
Разобрал чтобы посмотреть на плату - внешний вид всех конденсаторов нормальный (вспухших нет), окислившихся контактов тоже не видно.
В электрике не силен - как визуально распознать емкости С56 и С60 - не понятно. Как выглядит входное реле тоже не ясно.
Может кто-нибудь "на пальцах" объяснить, где находятся эти элементы?
P.S:
Имеется APC Back UPS ES 500 с аналогичной проблемой, а так же APC Back UPS ES 500, который периодически жалуется на низкое входное напряжение. |
|
Pit33
|
[quote="Resister"]gagazavr писал: | Требовалась замена двух электролитов 22mf/16v |
Аналогично, спасибо огромное! |
|
C-S
|
|
antoni-81
|
Большое спасибо gagazavr !!! Очень помогли !сохранил благодаря Вам уйму времени! |
|
Василий 2
|
APC Back-UPS RS 800 не видит сеть. Рекомендация по С56 и С60 сработала безотказно, Большое Спасибо за экономию времени!!! Василий 2 |
|